smartsДата: Вторник, 27-Фев-2007, 16:12 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. У меня вопрос. Я первый раз проектирую CКС (ЛВС) в гипермаркете. По планировкам длина здания более 100м. А по техническому заданию - использование кабеля UTP5 cat E, не более 90 метров. Я разделил здание на зоны, в каждой зоне поставил по коммутатору (второстепенный) , а потом все коммутаторы объединил между собой через гигабитный коммутатор (главный), расположенный в серверной. Но расстояние от некоторых второстепенных коммутаторов до главного все равно - более 100м, что ставить еще один промежуточный коммутатор? Подскажите как лучше сделать сеть в гипермаркете? (Оптоволокно отпадает сразу - Желание заказчика)
Заранее спасибо.
 
AndreyДата: Среда, 28-Фев-2007, 11:46 | Сообщение # 2
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Для начала определитесь, что же Вы все-таки делаете? СКС или ЛВС?
Непонятно так же, что подразумевается под делением здания на зоны? Какие размеры здания? Сколько этажей?
Вам необходимо расположить внутри здания помимо аппаратной (серверной) вспомогательные распределительные пункты (РП). Располагать РП следует таким образом чтобы длина линии от рабочего места (телекоммуникационной розетки) до ближайшего РП не превышала 90 м.
 
smartsДата: Среда, 28-Фев-2007, 16:51 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
В общем проект подразумевает построение сети СКС. Т. е. проектирование от места установки компьютерных и телефонных розеток до расключения их на коммутаторы и телефонную станцию. Всего 2-этажа плюс цокольный и антресольный этаж между первым и вторым этажом. Размеры 158 на 60 метров. трудность в том что, цокольный этаж разделен на правое и левое крыло а между ними второй свет первого этажа торгового зала. Распределительные пункты запроектировал, но расстояние от некоторых из них до аппаратной все рано более 100 метров.
 
AndreyДата: Четверг, 01-Мар-2007, 10:59 | Сообщение # 4
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
smarts, пришлите на project-ss@yandex.ru планы здания с указанием мест расположения серверной, предполагаемых распределительных пунктов и слаботочных шахт. Посмотрим что там можно придумать.
 
smartsДата: Четверг, 01-Мар-2007, 14:56 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое, Andrey.
Воспользуюсь вашим советом - размещу еще один РП в данных осях. А удаленный коммутатор. который находится на расстоянии более чем на сто метров от серверной транзитом соединю через гигабитный коммутатор (который расположу в новом РП) с аппаратурой в серверной.
 
AndreyДата: Четверг, 01-Мар-2007, 15:01 | Сообщение # 6
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
smarts, выше Вы сказали что делаете проект СКС, а в СКС активное оборудование не входит smile
А так решение на мой взгляд правильное.
 
smartsДата: Четверг, 01-Мар-2007, 15:24 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Вообще по договору он звучит как - СКС и ЛВС. В проекте должно быть все - начиная от мест расположения розеток до расключения всех телефонных розеток на телефонную станцию, компьютерных розеток на патч-панели и коммутаторы.
 
AndreyДата: Четверг, 01-Мар-2007, 15:33 | Сообщение # 8
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
smarts, а гипермаркет уже построен?
 
smartsДата: Четверг, 01-Мар-2007, 16:08 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет еще не построен. Он находится в стадии разработки и проектирования.
 
AndreyДата: Четверг, 01-Мар-2007, 17:14 | Сообщение # 10
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
smarts, тогда заложенное сейчас активное оборудование к моменту монтажа может очень сильно устареть.
В таких случаях имеет смысл закладывать одной строкой в спецификации "Активное оборудование" и в смете предусматривать некоторую сумму на него.
 
МаксимДата: Понедельник, 05-Мар-2007, 11:39 | Сообщение # 11
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
smarts, для проектирования подобных вещей существует программа Project Studio СКС. подробности можно посмотреть тут http://www.consistent.ru/download/PS/resource_21391.html
Соединение панелей с комутаторами она не учитывает, но всю раскладку кабеля по кабельным каналам, расстановку оборудования на планах этажей, спеки и кабельные журналы выполняет хорошо и быстро.
 
smartsДата: Пятница, 09-Мар-2007, 11:16 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за сноску на программу. Попробовал. в принципе удобно и понятно. Но рисовать в демо-версии не хочется. отрисуешь а через месяц программа потребует активизации. и я открыть сделанный проект уже не смогу...
 
МаксимДата: Понедельник, 12-Мар-2007, 14:46 | Сообщение # 13
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (smarts)
Но рисовать в демо-версии не хочется. отрисуешь а через месяц программа потребует активизации. и я открыть сделанный проект уже не смогу

Для таких случаев в программе предусмортена команда "Взорвать план", она разваливает объекты программы на примитивы AutoCAD. Естественно вся инфа об объектах теряется.
 
smartsДата: Вторник, 13-Мар-2007, 15:58 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Тогда попробую сделать проект, используя программу...
 
SSvazistДата: Суббота, 04-Авг-2007, 21:58 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
smarts, вопрос, как проект? получился в демо версии?
 