Телефонизация пожарного депо
SergejДата: Среда, 04-Мар-2009, 08:01 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые, специалисты! Прошу вашей помощи! У меня очень простой вопрос. Для строящегося пожарного депо ТУ разрешают потключить телефонную линию к расположенному рядом дому через разветвительную муфту кабелем ТППэпЗБ 10Х2Х0,4. В пункте связи моего объекта этот кабель будет заканчиваться коробкой КРТМ-2/10, от которой пойдет UTP-5 к телефонным аппаратам.
Все ли правильно? Нужны ли на участке от дома до депо колодцы, если да, то для чего, что в них будет установлено.
Объясните пожалуйста чем отличаются на структурной схеме подключение обычного телефонного аппарата от абонента "01", который работает только на прием. Может поделитесь какой-нибудь схемкой, как это все выглядит.
 
MAXIMДата: Четверг, 05-Мар-2009, 01:29 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
1) Необходимо уточнить расстояние между зданиями, т.к. существуют нормативы городских телефонных сетей. Отсюда будет понимание нужн ли строить новые колодцы или нет. Если всё бьётся по нормам то необходимо в ГУСе (городской узел связи) выбить данные по наличию свободых мест горизонтальных проходок в колодце так называемых каналов.
2) Вариант воздушки тоже можно рассмотреть, если есть специальные столбы для этого.
3) В советские времена у всех были аппараты ТА-72 (в яндексе посмотри), так вот они делились на два типа а)с номеронабирателем б) соответственно без номеронабирателя. Вариант Б) является аппаратом только на вход звонка (прямой). Неплохо было бы уточнить марки аппаратов в пожарном депо, может у них есть определённые требования к кабельным линиям.
4) Нет необходимости прокладывать UTP-5 к телефонным аппаратам, вполне подойдёт UTP-2.


Максим
 
SergejДата: Четверг, 05-Мар-2009, 07:28 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Расстояние между зданиями - 70м.
"...по наличию свободых мест горизонтальных проходок в колодце так называемых каналов..." - это значит рассмотреть возможность прокладки кабеля уже в существующих колодцах?
Существующих колодцев там нет, а подключение к жилому дому по ТУ - на чердаке.
 
MAXIMДата: Четверг, 05-Мар-2009, 09:11 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Если существующих колодцев нет, соответственно проще и дешевле рассмотреть вариант воздушки. Либо как заметил верно надо рассматривать вариант с существующими колодцами.

Максим
 
SergejДата: Четверг, 05-Мар-2009, 11:39 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
По ТУ кабель необходимо проложить в грунте. Если ставить колодцы, то один - у дома, а второй - у пож. депо? Понимаю, что вопросы глупые, никогда не занимался этим. Если я поставлю колодцы СТК - к ним надо еще дополнтельные кольца горловины? На какой глубине прокладывать кабель?
 
НатальяДата: Четверг, 05-Мар-2009, 14:29 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Sergej, согласно вашим ТУ кабель ТППэпЗБ 10Х2Х0,4 бронированный, т.е. его можно проложить просто в траншее, без строительства телефонной канализации (в том числе колодцев). Т.е. вам необходимо проектом предусмотреть спуск вашего бронированного кабеля с чердака (места соединения муфтой) ж. дома либо по стене дома, либо по стояку (при наличии свободного места). Затем прокладка в траншее. Глубину прокладки необходимо выбирать в соответствии с тем, где проходит трасса (пешеходная часть улицы, проезжая или автодорога) и по наличию существующих и проектируемых коммуникаций. Глубину прокладки и отступ мин. расстояния при пересечении см. ОСТН 600, ВСН 116.
 
SergejДата: Пятница, 06-Мар-2009, 11:25 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Т.е. в колодцах необходимости нет? Спасибо!!!
 
НатальяДата: Пятница, 06-Мар-2009, 13:54 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Повторюсь, в колодцах необходимости нет
 
SergejДата: Вторник, 10-Мар-2009, 13:41 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Наталья, спасибо, вы мне очень помогли!!!

Добавлено (10-Мар-2009, 13:41)
---------------------------------------------
Еще вопрос! Поделитесь пожалуйста схемкой ввода кабеля в здание. Глубина прокладки - 0,5м, кабель ТППэпЗБ 10Х2Х0,4.

 
НатальяДата: Четверг, 12-Мар-2009, 07:06 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Sergej, загляните в личку.
 
NikeДата: Понедельник, 16-Мар-2009, 16:20 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Пример организации ввода в здание
Прикрепления: 5239553.dwg(43Kb)
 