Способы прокладки кабелей для СОУЭ - Форум
Проектирование
систем связи и
сигнализации
Суббота, 03-Дек-2016, 14:38
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Системы связи и сигнализации » Оповещение при пожаре » Способы прокладки кабелей для СОУЭ (Можно ли использовать ПВХ кабельный канал)
Способы прокладки кабелей для СОУЭ
SvetikДата: Четверг, 31-Авг-2006, 11:29 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
При сдаче объекта пожарники докопались до ПВХ кабельного канала, в котором были проложены линии СОУЭ. Основываясь на НПБ 104-03 п. 3.9.
Такой способ прокладки допускается, но с условием, что гореть кабель должен дольше, чем происходит полная эвакуация людей. Для этого надо произвести расчет. Есть информация, что для его выполнения необходима лицензия, которой у нас нет. Теоретически можно использовать металлический кабельный канал, но для него тоже нужен сертификат негорючести, добыть который не всегда возможно, из недостоверных источников стало известно, что не все монтажные изделия ему отвечают. Чего скажете
 
AndreyДата: Четверг, 31-Авг-2006, 12:06 | Сообщение # 2
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Мое мнение по вопросам прокладки линий оповещения в коробах и гофре ПВХ:

1. Убеждаемся в наличии сертификата ПБ для кабель-каналов или гофротрубы на соответствие требованиям НПБ 246-97*. Примеры сертификатов на короба и гофрированные трубы можно взять здесь.
2. Смотрим в НПБ 246-97* сколько времени должен выдерживать кабель-канал или гофра.
3. Делаем расчет времени эвакуации по ГОСТ 12.1.004-91. Пример расчета можно взять здесь.
4. Смотрим письмо ГУГПС МЧС России О разъяснении требований НПБ 104-03 п. 1.

Если время эвакуации меньше времени отказа системы, то применение пластиковых коробов НГ и гофры НГ можно считать обоснованным.

Насчет лицензии незнаю, но можно попробовать уточнить.
Сертификат на металлические лотки и металлорукав попробуйте спросить в разделе форума Короба, лотки, кабель-каналы

 
NatalyaДата: Вторник, 17-Мар-2009, 12:19 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня была такая же ситуация, как у Svetik. Спросила, что они предлагают. Решение в ОГПН было выдано следующее: прокладывайте на здоровье линии системы оповещения в любых кабель-каналах при условии, что внутри кабель будет протянут в металлорукаве. И эстетично, и соответствует нормам пожарной безопасности. Правда, смета выходит подороже, зато никаких претензий со стороны инспекторов.
 
ElyaneДата: Вторник, 17-Мар-2009, 16:24 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
п.3.9 НПБ 104-03. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания

То есть или в металлорукав, или в ПВХ с расчетом. Расчет эвакуации - нужна лицензия на соответствующие расчеты


Много учиться не вредно, вредно много работать
 
NatalyaДата: Вторник, 17-Мар-2009, 16:30 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Elyane)
...коробах, каналах из негорючих материалов...

Теми же инспекторами было сказано, что в РФ нет каналов из негорючих материалов. Поэтому металлорукав обязателен...
 
ElyaneДата: Вторник, 17-Мар-2009, 16:37 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Металлорукав не обязателен. Вы можете сделать соответствующий расчет и доказать, что кабель с ПВХ трубой сгорят за время, превышающее время эвакуации людей из здания. happy

Много учиться не вредно, вредно много работать
 
ВалёкДата: Суббота, 30-Май-2009, 18:07 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Каналы Металлические УЖЕ ЕСТЬ. "Гефест" выпускает. Но монтировать их замучаешься. Расчёт времени эвакуации с грехом пополам сделать могу. А вот методику расчёта времени выхода шлейфа оповещения где взять? cry

Лучше переесть, чем недоспать.
 
ImaverickДата: Четверг, 20-Авг-2009, 16:33 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
КПСЭнгFR на 3 часа хватит или Nexan www.nexans.ru/eservice/Russia-CIS-ru_RU/navigate_196478/JE_H_St_H_FE_180_E30.html
вроде нет расчета СОУЭ в отдельных видах деятельности? Проектируете ОПС - значит СОУЭ обязаны тоже делать.
 
DimovskyДата: Вторник, 15-Сен-2009, 12:41 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Не могу решить проблему, все перерыл. Для расчета времени эвакуации есть формулы это понятно. Но как быть если нужно определить время работоспособности СОУЭ если в проекте дано время эвакуации 30 мин. Подрядчик смонтировал линии кабелем NYM 2x1.5 в пвх трубе и то и другое имеют сертификат НПБ 246-97 те прошедшие испытания. Пожарник просит предоставить расчет в котором "Время сгорания кабеля"будет превышать время до выхода из строя СОУЭ
Elyane писала:
"Металлорукав не обязателен. Вы можете сделать соответствующий расчет и доказать, что кабель с ПВХ трубой сгорят за время, превышающее время эвакуации людей из здания". Как же сделать такой расчет ? Помогите пожалуйста!

Добавлено (24-Авг-2009, 06:59)
---------------------------------------------
Elyane, Подскажите как сделать расчет на прокладку кабеля в пвх трубе?

Добавлено (15-Сен-2009, 12:40)
---------------------------------------------
Выполню расчет на прокладку кабеля в ПВХ трубе для систем СОУЭ. пишите eds-79@yandex.ru

Добавлено (15-Сен-2009, 12:41)
---------------------------------------------
Выполню расчет на прокладку кабеля в ПВХ трубе для систем СОУЭ. пишите eds-79@yandex.ru

Добавлено (15-Сен-2009, 12:41)
---------------------------------------------
Выполню расчет на прокладку кабеля в ПВХ трубе для систем СОУЭ. пишите eds-79@yandex.ru

Добавлено (15-Сен-2009, 12:41)
---------------------------------------------
Выполню расчет на прокладку кабеля в ПВХ трубе для систем СОУЭ. пишите eds-79@yandex.ru

Сообщение отредактировал Dimovsky - Понедельник, 24-Авг-2009, 06:51
 
Форум » Системы связи и сигнализации » Оповещение при пожаре » Способы прокладки кабелей для СОУЭ (Можно ли использовать ПВХ кабельный канал)