Alexey02Дата: Понедельник, 07-Дек-2009, 06:13 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, на каком оборудовании можно осуществить 2-ой тип оповещения. Меня интересует в частности только включение звуковых сирен. Вкл. табло "Выход" делается в разделе электриков. Нашел - фирму Авангардспецмонтаж система оповещения "Танго" Тип СО1-СО2. Прибор называется "Танго-ПУ". Но как я понял он производится в Белорусии. Можно ли его применять у нас в России. Имеются ли у него сертификаты ПБ у нас в стране? или подскажите какой-нибудь прибор, на котором можно осуществить СОУЭ 2 типа, а то все как минимум 3 тип :(. Вы на коком оборудовании делаете 1 и 2 тип?
 
AndreyДата: Среда, 09-Дек-2009, 08:45 | Сообщение # 2
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Alexey02, насчет "Танго" посмотрите на сайте Авангардспецмонтаж Года три назад сертификаты были. Скорее всего их продлили.

Оповещение 1-2 типа для небольших объектов я делаю на "С2000-КПБ".
Есть еще оборудование Wheelock

 
Alexey02Дата: Среда, 09-Дек-2009, 21:54 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо.
Остановился на "Танго ПУ" просто отличный приборчик Я бы сказал нет конкурентов в цене, да и не нашел в интернете жалоб на него. Пишут, что нормально работает при эксплуатации. Объект большой ~15000м2. Как раз его мощности (6 выходов по 5А каждый) хватит. Один прибор и все (Он же пульт управления (ПУ)). Цена прибора 5ххх руб.
Wheelock PS-8E, PS-6E, ОСА-1 - отмел, так как мощность меньше и дороже будет.
С2000-КПБ. (~2500 руб.) тоже выходы (6шт.) слабее (если одновременно все выходы включить, то 0,33А на каждый выход. Если включать последовательно, то 2А на выход), чем у Танго ПУ. Не хотелось бы ставить несколько приборов + пульт управления. Опять растет цена.
Так же, если у кого возникнет такая же ситуация, нашел еще АргусСпектр Старт-8.
Хотел оформить подобно, как в примере. В окне просмотреть все нормально выглядит и ссылки работают, а когда жмешь "добавить ответ" ругается: "Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG])." Ужас какой-то. даже просто не вставляются текстом, что за кошмар? Приклепляю файл, в котором текс сообщения
 
ЛесяДата: Четверг, 04-Фев-2010, 16:09 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый Alexey02.
Компания Болид выпускает ППКОП "Сигнал-20П SMD" и контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ". У первого есть два выхода с контролем исправности цепи оповещения, а также возможность подключения 20 шлейфов сигнализации (можно использовать 18, 2 по нормам должны быть в резерве), у второго - 6 таких выходов.


Леся
 
MaksДата: Пятница, 05-Мар-2010, 13:22 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
А Ваша система оповещения каким образом будет контролировать целостность линии светового оповещения? А самый недорогой вариант прибора для контроля целостности линий оповещения 1 и 2 типов это БУПО от Аргус - Спектра.
 