Подскажите,пожалуйста, можно ли прокладывать линии СОУЭ напряжением 100 вольт
в металлических трубах кабелепровода совместно с линиями ОС, ПС, РТ?
 
деревоДата: Вторник, 29-Июл-2008, 14:38 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
ВСН 60-89 п. 1.21 Для прокладки сетей связи сигнализации и диспетчеризации в зданиях (кроме сетей ПВ I класса), запрещается применять стальные трубы.
я попал на экспертизе по этому пункту.
но там же 1.18. В одной трубе (канале строительных конструкций) на одной полке или лотке разрешается совместная прокладка проводов и кабелей ТФ, ПС, ОС, ЭЧ, ДС и ДФ.
Совместная прокладка проводов и кабелей ПВ с проводами и кабелями ТФ разрешается при протяженности ее не более 7 м.
А вот НПБ 88-01 пункт 12.66. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. и ещё п 12.69. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
Короче как хочешь, так и воротишь.
Докажи в проекте обоснованность монтажа кабеля СО , или не ложи его там(если есть возможность).
 
elementДата: Вторник, 29-Июл-2008, 16:55 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Дело в том, что в здании довольно сложная архитектура и также мраморные стены и все слаботочные коммуникации прокладывают только
в кабелепроводе wacko
Линии оповещения имеют напряжение 100 вольт, а не 110. Получается, что по НПБ 88-01 совместная прокладка допустима?

to дерево, а как вы ответили экспертизе?

 
деревоДата: Среда, 06-Авг-2008, 10:59 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
просто sad изменил проект. Спасибо изменениям в НПБ 104-03.
 