Коробки в СОУЭ
IngvarДата: Понедельник, 12-Ноя-2007, 11:09 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые коллеги, ставим-не ставим коммутационные коробки в шлейфе громкоговорителей?
 
TrampДата: Понедельник, 12-Ноя-2007, 12:28 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ." Пункт 7.2 "Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов". Это если говорить о документальной стороне вопроса. А если просто по жизни... Пожалейте тех, кому потом эту систему обслуживать. Коротнул или оборвался провод питания оповещателя. Как им искать повреждённый участок? Прозванивать шлейф, в котором нет коробок, сущее наказание. Да и менять рваный кусок проще от коробки до коробки. В общем лично я закладываю коробки не только на разветвлениях но и примерно через 25-30 м. по длине. При монтаже проложить длинный хлыст единым куском довольно непросто, а соединять куски лучше всё же в коробке.
 
IngvarДата: Вторник, 13-Ноя-2007, 16:13 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Насчет обслуживания согласен, удобно. Но тут есть такой момент: как обеспечить контроль целостности шлейфа г/г? Ведь эдак могут отвалиться несколько г/г, а система и не почувствует? Кстати это относится не только к г/г но и к сиренам и световым табличкам. Ладно, Интер-М не контролирует свои шлейфы, но вот в Jedia, по-моему, есть аппаратный контроль.
 
And_reyДата: Вторник, 13-Ноя-2007, 17:40 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
У Jedia при использовании модуля контроля целостности линий допускается свободная топология, т.е. возможны ответвления
 
IngvarДата: Среда, 14-Ноя-2007, 09:39 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Jedia знаю не очень хорошо, чаще работаем с И-М. Да, 104-03, в отличие от 104-95, не указывает на СНиП 2.04.09-84 но с точки зрения безопасности...
 
m_artyДата: Воскресенье, 18-Ноя-2007, 00:55 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
А разве ИнтерМ не контролирует целостность линий?
 
DeimoSДата: Вторник, 15-Июл-2008, 17:25 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ." Пункт 7.2 "Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов"
РД 78.145-93 очень интересный и проворечивый документ, я многократно доказывал пожинспекторам что они не имеют права ссылатся на этот документ, т.к. он разработан для нужд МВД, а не МЧС, и при этом он протеворечит НПБ 88-2001 ...
я это к тому, что не стоит давать ссылку на этот документ -))
а по сабжу без распаячных коробок работать тяжело -)) лучше распайка чем скрутка
и почему именно "шлейф громкоговорителей" ? СОУЭ состоит из речевого/звукового и светового оповещения. Линии на табло и колонки ведутся одним кабелем (т.к. это удобней), поэтому в точках где устанавливаются оповещатели необходимо ставить распайку ...


боротся и искать, найти и ... перепрятать

Сообщение отредактировал DeimoS - Вторник, 15-Июл-2008, 17:27
 
DmYakДата: Среда, 16-Июл-2008, 18:39 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть еще требование НПБ 77-98: "13.4 ...Клеммы должны быть продублированы для обеспечения соединения входных и выходных проводов не путем прямого контакта между проводниками, а через клеммы оповещателя" Оно ориентировано именно на соблюдения контроля целостности цепи по всей длине проводов.

Если ставить коробки, тогда, формально, они также должны соответствовать п.3.9 НПБ 104-03 (это элементы соединительных линий). Если нужно установить "технологические" коробки (для удобства монтажа и эксплуатации), я стараюсь всегда применять термостойкие клеммники и коробки брать металлические...

 