Азер | Дата: Понедельник, 22-Окт-2007, 23:37 | Сообщение # 1 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 110
Репутация: 2
Статус: Offline
| Жилой дом, 17 этажей, коридорный тип. Судя по НПБ 104-03 нужно речевое оповещение, 3-ий тип. Вопрос: это что же получается, в каждой квартире по оповещателю надо поставить?
Невыполнимых задач не бывает!
|
|
| |
And_rey | Дата: Вторник, 23-Окт-2007, 08:18 | Сообщение # 2 |
 Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
| в здании секционного типа (14 этажей) пришлось делать звуковое оповещение в каждой квартире, несмотря на автономники. Сначала в проект заложили установку сирен на лестничных площадках, но экспертиза не пропустила-в квартирах не обеспечивается нужное звуковое давление. Так же и с речевым.
|
|
| |
Азер | Дата: Среда, 24-Окт-2007, 23:41 | Сообщение # 3 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 110
Репутация: 2
Статус: Offline
| Я вот на монтаже когда работал, сталкивался с жилым домом секционным 24-этажном в Москве, так мы там оповещатель в лифтовом холле ставили только. Согласно проекту. Проект экспертизу прошел. И дом потом в эксплуатацию сдан был)