Spectroid | Дата: Среда, 15-Авг-2007, 15:43 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой. ППКП CA-64. Заказчик потерял дискеты с программами входящими в комплект централи. Требует перепрограммировать централь. При подключении компьютера выскакивает сообщение: Идентификатор связи компьютера не совпадает с данными пульта. Дальнейшая связь невозможна. Для подключения компьютера к панели я использовал программу DLOAD 64 UA версия программы 1.00043 (самая новая скачанная с сайта производителя), у заказчика была более старая версия. Вообще можно ли использую программу DLOAD 64 не из комплекта к станции произвести её программирование?
|
|
| |
Pawlinnn | Дата: Среда, 19-Янв-2011, 16:16 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| Сталкивались. Инденфикатор по умолчанию 9ять 9ток вашем случае его скорей всего поменяли когда меняют, идентификатор то DLOAD 64 предлагает сохранить его на комп. Получается что кто первый программировал панель тот и забрал фаил с идентификатором. Можно сбросить идентификатор см руководство по СА-64
|
|
| |