Реле протока жидкости
| |
Азер | Дата: Понедельник, 29-Янв-2007, 11:46 | Сообщение # 1 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 110
Репутация: 2
Статус: Offline
| А вот никто не знает каким образом соединять реле протока жидкости системы пожаротушения с системой пожарной сигнализации? Просто это реле включать в шлейф или как? Какое реле (марку) можете посоветовать для совместной работы с ПС на панели "Spectra 1738"?
Невыполнимых задач не бывает!
|
|
| |
DeimoS | Дата: Пятница, 06-Апр-2007, 11:42 | Сообщение # 2 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
| это реле сигнализирует о поступлении жидкости в трубопроводную систему АУПТ? У "Старта-4" есть возможность контроля поступления газа/жидкости ( в случаях с газом используется СДУ сигнализатор давления)
боротся и искать, найти и ... перепрятать
|
|
| |
Serg | Дата: Вторник, 10-Апр-2007, 16:22 | Сообщение # 3 |
 Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
| Реле потока жидкости сигнализирует не о поступлении жидкости в трубопроводную ситему, а о прохождении определенного потока жидкости в еденицу времени. При выборе определенного типа реле необходимо знать диаметр трубопровода и пердполагаемый расходжидкости (у реле потока имеется параметр минимального потока, необходимого для инициации сигнала тревоги и максимальная пиковая нагрузка) Релепотора имеет стандартные переключатели и включается просто в шлейф сигнализации о прохождении жидкости. Из российских реле РПИ, импортные VSR-F фирмы Grinell
|
|
| |
DeimoS | Дата: Среда, 11-Апр-2007, 16:30 | Сообщение # 4 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
| интересно какое отношение имеет этот измеритель расхода к пожарной сигнализации ?
боротся и искать, найти и ... перепрятать
|
|
| |
Serg | Дата: Среда, 11-Апр-2007, 16:46 | Сообщение # 5 |
 Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
| Информационное. Выыводится на пульт прохождение жидкости (срабатывания системы пожаротушения) в определенном помещении
|
|
| |
DeimoS | Дата: Среда, 11-Апр-2007, 16:54 | Сообщение # 6 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
| т.е. принцип работы у него такой же как у СДУ - сигнализирует о наличии давления в трубе в данном сечении .... смысл определять величину расхода ? для того кто находится у пульта нужно знать сработала установка или нет, если есть жидкость в трубах - значит сработала ...
боротся и искать, найти и ... перепрятать
|
|
| |
Serg | Дата: Среда, 11-Апр-2007, 17:00 | Сообщение # 7 |
 Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
| Не совсем. Реле потока жидкости используется в спринклерных системах пожаротушения. Трубопроводы спринклерных систем (в большинстве случаев) являются водозаполненными и под давлением, но вода находится в состоянии покоя. При срабатывании системы водяного пожаротушения происходит излив воды. Движение воды в трубах и отслеживается с помощью реле потока жидкости
|
|
| |
DeimoS | Дата: Среда, 11-Апр-2007, 17:03 | Сообщение # 8 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
| тогда понятно, буду иметь ввиду ... мне предстоит проект по спринклерной установке делать, до этого я только газовые установки проектировал( на СО2)
боротся и искать, найти и ... перепрятать
|
|
| |
grf | Дата: Суббота, 14-Апр-2007, 13:51 | Сообщение # 9 |
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Репутация: 1
Статус: Offline
| "проект по спринклерной установке" круто. Дима, растешь.
|
|
| |
DeimoS | Дата: Четверг, 26-Апр-2007, 14:46 | Сообщение # 10 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
| а ты, Серёжа, всё иронизируеш ....
боротся и искать, найти и ... перепрятать
|
|
| |
DeimoS | Дата: Четверг, 26-Апр-2007, 14:48 | Сообщение # 11 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
| sorry за offtop, просто на флуд я отвечаю флудом
боротся и искать, найти и ... перепрятать
|
|
| |
nata | Дата: Пятница, 27-Июл-2007, 06:55 | Сообщение # 12 |
 Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
| Коллеги, подскажите плиз, реле потока жидкости куда подключить, если у меня система пожаротушения на Поток-3Н...ума не приложу... Если есть проект по ВПТ поделитесь
С уважением, Наталья
|
|
| |
Maks | Дата: Пятница, 27-Июл-2007, 13:47 | Сообщение # 13 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
| Такую систему сам ещё не делал, поэтому полез в документацию. Описание прибора взял здесь www.bolid.ru. Вопрос в том какой выход у реле, которое Вы применяете. В описании на прибор приведены только уст-ва с нормально-разомкнутыми контактами. Видимо с помощью этого реле Вы хотите контролировать сработку системы при прохождении жидкости по трубопроводу. В этом случае я бы подключил это реле к клеммам КЦ1. И ещё: назначение некоторых выходов зависит от № конфигурации. При необходимости можно задать вопрос спецам Болида напрямую на вышеуказанном сайте. С уважением, Максим. P.S. если будет какая-нибудь инфа по этой теме, поделись, если не жалко.
|
|
| |
nata | Дата: Среда, 15-Авг-2007, 08:18 | Сообщение # 14 |
 Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
| Реле потока жидкости можно включить в КЦ3 или КЦ18 с тактикой управление дренчерной секцией - такой ответ пришел с техподдержки Болид
С уважением, Наталья
|
|
| |
Gotha | Дата: Понедельник, 17-Сен-2007, 10:50 | Сообщение # 15 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
| nata Может и я чем смогу помочь, реле потокак как известно представляет собой флажок с нормальнозамкнутыми контактами (нормальноразомкнутами) т. е. ни каких излишеств, следовательно, подключается к шлйфу сигнализации, если система адресная и параметры шлефов можно настроить (как у НПО Болид) можно особо не мудрить с выбором мест подключения. Так была реализована функция на приборе С 2000 smd реле потока подключалось к ШС и в параметрах указывались исполнительные реле которые работают с этим шлефом. На мой взгляд адресные системы есть и будут оставаться самымми практичными в такого рода решениях. ( Библиотека Томского Гос. Университета, архивы, сплинклерная система ПТ)
|
|
| |
|