Кфаш | Дата: Вторник, 19-Янв-2016, 23:02 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
| мне не даёт покоя один момент! Это расстояние дымовых ИП до светильников! Для иншпектора МыЧиЭС - это ниша для послания проклятий на собственника и обслуживающей организации... руководствуясь : СП 5.13130.2009: 13.3.6. "Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. " Пож Инспектор начинает на объекте вакханалию! А происходит это так! Обычные офисные помещения, с обычным армстронгом - с плиточками 600х600х12 и светильнички такие же там - 600х600 - люминисцентные или по модному - светодиодные! И помещение типа 2.5м на 3.5м где весит на потолке ( красиво и аккуратно так весят) - 6 светильников в 2 ряда! Опаньки, а вешать пожарный датчик то уже и некуда! ( Умники, что начнут говорить про стены: "Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей - в любом случае должно быть не менее 0,5 м!") Куда бы ты не воткнул пожарный датчик - везде, блин, максимум - 40 см и всё!!! А это пожарный иншпектор ходит кругами - ухмыляется!!!! И таких помещений, мама родная - 23 штуки на этаже!!!! А в коридор выходим - ХАНА, через клетку светильник весит!!! Обслуживающая наезжает на местных электриков, а те: "делов незнаем" - положено вот столько то люкс и всё тут - идите севером вы со своим СП, у нас свой ГОСТ есть!!! А пожарный иншпектор ходит кругами и ухмыляется, грозится здание закрыть к чортовой матери!!! Собственник требует мыло и верёвку и проклинает что связался с такой "несерьёзной" организацией!!! Вон у соседней фирмы - обслуживающая, у которой директор - зять генерала МэЧээС - там такого не бывает.... Директор обслуживающей организации уже звонит знакомым строителям - чтоб те к чертям собачим снесли все стены и объект заодно!!! А тем временем - пожарный иншпектор ходит кругами и ухмыляется!!! Скорее всего история кончится тем, что инспектору дадут денег - тот выпьет чарочку за здоровьё собственника, закусив чёрной икрой и забудет о сем пунктике злосчастного СП!!!!
Ну а если к данному вопросу подойти реально?! Чем можно защитится от разбирания всего армстронга и рукопашной битвы с электриками??? Первое, замечу сразу, что ни какой плоскостной светильник размером 600х600х12, практически при любом расстоянии не даёт, ни каких наводок и не вызывает "ложников" дымовых датчиков! (бывали случаи - но такие светильники уже давно не производятся!). А именно боязнью ложного срабатывания вызвана данная фраза в СП 5.13130.2009! Второе, а давайте обратим внимание на два момента - фразу самого СП: "до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м." и размер светильника - 0,6м на 0,6м! А вот : "в любом случае" это в каком? А если воспользываться геометрией лобачевского и теорией кратовых нор - они тоже из разряда "любого " случая??? И, самое главное : "До электросветильников", это до чего конкретно - до края электросветильника, его центра, этикетки??? При размерах превышающих само условие это как то ну ооочень ВАЖНО! Если абстрагироваться и попытаться понять, что всё таки имел ввиду ВЕЛИКИЙ СП писавший, то понятно , что он подразумевал простую лампочку Ильича! И нам то всем это понятно, но вспомним того, что ходит и ухмыляется! Задумаемся , а откуда собственно у СП этого ноги то растут ! Ну конечно - же из более раннего НПБ 88 - 01! А что там написано по этому поводу ( понятно , что позиция сия просто перекочевала! )?: "12.35. Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников." Опа! "ТЕПЛОИЗЛУЧАЮЩИХ" !!! Внимание и аплодисменты!!! Ну конечно же светильник армстронговский излучает тепло, но что то как то слабо и уж отнести его к тепло излучаемому на уровне лампочки Ильича - совсем нельзя - ну тёпленкие - что есть то есть, но рукой способен держать излучатель и ни чего не случится!
Очень хочу услышать дельные советы и как правильно действовать с Великими МэЧэЭссоВцами в данной ситуации???
|
|
| |