| Здравствуйте! Пожарной сигнализацией никогда не занимался, но сейчас возникла необходимость разобраться в шлейфе пожарной сигнализации. Подскажите правильно ли подключен шлейф с тепловыми извещателями? Не надо добавлять каких-либо дополнительных резисторов (Rн и R_)?
Вот выдержка из руководства на ИП101-07ем
3. Для использования ключа на размыкание резистор R_ устанавливается в схему, а резистор R|| в схему не устанавливается. 4. Для использования ключа на замыкание установить резистор R||, а вместо резистора R_ установить перемычку. 5. Резистор Rн выбирается из таблицы п.4 настоящего РЭ.
|
|
| |
СИД | Дата: Воскресенье, 24-Мар-2013, 17:49 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
| Доброго дня Ellissar. Может конечно я уже поздно отвечаю, на этом сайте давно уже не было заметно никакой активности. Последнее время, я два -три раза в месяц просматриваю жизнеспособность форума. В общем, Вы возможно в этом уже сами убедились, схема Ваша работоспособна и проблем с ней возникнуть не должно.
|
|
| |