| Уважаемые форумчане. Прошу помощи. Давно не делала пожарную сигнализацию а тут пришлось. Надо сделать ПС в автостоянке 2700 кв.м высотой 0т 7,5 до 9м. Раньше вешали тепловые датчики на тросу. Но согласно изменениям в НПБ88 и СП 5.13130-2009 расстояние между извещателями и потолком не более 300 мм. А у меня сплошные фермы через 6м высотой более 1м. Это что надо трос повдоль ферм делать? И как расстояние между датчиками учитывать? Согласно НПБ как при строительных конструкциях выступающих от потолка более 0.4м уменьшать на 25%? Но это не совсем мой случай. Или по СП, но тогда между фермами разное количество рядов, что тоже не логично.
|
|
| |
СИД | Дата: Среда, 22-Фев-2012, 21:52 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
| И сейчас можно на тросу. Только для начала определитесь чем будете руководствлваться НПБ88 или СП5. Если новое строительство или вновь проектируемая система то СП5, а если старая реконструкция то тогда НПБ. Ну и в кучу их сваливать не надо, или СП, или НПБ.
|
|
| |