Будут ли относится источники питания, а также прочее оборудование без органов управления, как то адресные расширители (АР), контроллеры адресной шины (КДЛ), под термин ППКП СП5 п.3.73 "Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП): устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей,......"? И в связи с этим обязательное выполнение требования п.13.14.5 СП5 по размещению их ТОЛЬКО в помещении дежурного персонала либо в помещении с охр сигнализацией (при соблюдении условий информативности)? Возможно ли обоснованно установить адресные модули и ББП для питания допустим аспирационных извещателей в непосредственной близости от их самих?
 
Alexey02Дата: Четверг, 17-Ноя-2011, 16:27 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Я их не отношу. Ставлю по месту, где они нужны.
На посту с круглосуточным прибыванием людей обязательно только С2000М и всякие панели и табло индикации. Остальное по месту или на этом же посту.
 