Добрый день! Подскажите как быть в такой ситуации:

В складе высотой 9 м есть трехэтажный стелаж 4х6 высотой до потолка, выполненный в виде отдельных помещений, закрытый с трех сторон. Подъем с этажа на этаж осуществляется по лестнице внутри стелажа. Перекрытия выполненны из листа с просечками. Вопрос: можно ли применить п. 13.3.16 СП 5.13130.2009 и поставить дымовые извещатели только на перекрытие над третим этажем или нужно ставить их на каждом этаже несмотря на "дырчатость" потолка? Все три условия п. 13.3.16 выполняются, но только для 1 перекрытия, а их 2.... wacko

 