Подключение линейных дымовых извещателей к адресным меткам - Форум
Проектирование
систем связи и
сигнализации
Вторник, 06-Дек-2016, 13:11
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » Подключение линейных дымовых извещателей к адресным меткам
Подключение линейных дымовых извещателей к адресным меткам
MAHДата: Среда, 12-Май-2010, 15:02 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые господа проектировщики! Прошу Вас подсказать каким образом возможно подключение ИПДЛ-1д-2р к адресным меткам АР-2 и т. д(Болид) и адресным меткам АМ-2, АМР-4 (Рубеж). Спасибо за помощь.
 
Alexey02Дата: Пятница, 14-Май-2010, 00:04 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Не знаю как у ИПДЛ-1д-2р какие у него контакты Н.О. и Н,з. (обычно у ИПДЛ-ов и тот и другой), метка АР-2 позволяет подключать как Н.З., так и Н.О. контакты сработки "Пожар". Подключаете по схеме (подключение и сопротивления). Питание к ИПДЛ от источника питания. Я обычно, жилу питания (плюс) пускаю через кнопку с Н.З. контактом. чтобы была возможность обесточить ИПДЛ. Тем самым вернуть его в режим готовности после сработки или ложного срабатывания. Аналогично к другим меткам или еще чему.
 