MAH | Дата: Среда, 12-Май-2010, 15:02 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
| Уважаемые господа проектировщики! Прошу Вас подсказать каким образом возможно подключение ИПДЛ-1д-2р к адресным меткам АР-2 и т. д(Болид) и адресным меткам АМ-2, АМР-4 (Рубеж). Спасибо за помощь.
|
|
| |
Alexey02 | Дата: Пятница, 14-Май-2010, 00:04 | Сообщение # 2 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
| Не знаю как у ИПДЛ-1д-2р какие у него контакты Н.О. и Н,з. (обычно у ИПДЛ-ов и тот и другой), метка АР-2 позволяет подключать как Н.З., так и Н.О. контакты сработки "Пожар". Подключаете по схеме (подключение и сопротивления). Питание к ИПДЛ от источника питания. Я обычно, жилу питания (плюс) пускаю через кнопку с Н.З. контактом. чтобы была возможность обесточить ИПДЛ. Тем самым вернуть его в режим готовности после сработки или ложного срабатывания. Аналогично к другим меткам или еще чему.
|
|
| |