Товарищи коллеги, автоматчики! Необходимы принципиальные схемы щитов следующих (ну или похожих) - есть если у кого, поделитесь:

1. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ1) - двигатель IRE250D (220В, 1,72А, 0,38кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации закрываются огнезадерживающие клапана при помощи электропривода. После их открытия при помощи концевиков подача питания на клапана прекращается. Одновременно с закрытием огнезадерживающих клапанов отключается двигатель вытяжной вентиляции. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы вентиляции. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета). Лампочка «Работа» горит при успешной работе двигателя. Лампочка «Авария» включается при отказе двигателя или при невыключении двигателя по сигналу от системы автоматической пожарной сигнализации.

2. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ2) - двигатель IRE160С (220В, 0,55А, 0,13кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы – см. ЩУВВ1 (п.1)

3. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ3) - двигатель IRE200D (220В, 0,69А, 0,16кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы – см. ЩУВВ1 (п.1)

4. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ4) - двигатель IRE160B (220В, 0,46А, 0,11кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы – см. ЩУВВ1 (п.1)

5. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ5) - двигатель IRE60х35С (380В, 2,6А, 1,3кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы – см. ЩУВВ1 (п.1)

6. Щит управления дымоудалением (ЩУДУ) - двигатель типа ВРАН (380В, 14,0А, 4,0кВт) + 3 параллельно подкл. клапана дымоудаления КПД-4 (из расчета 30Вт каждый, суммарно 90Вт).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации открываются клапана дымоудаления при помощи электропривода. После их открытия при помощи концевиков подача питания на клапана прекращается. Одновременно с открытием клапанов дымоудаления включается двигатель дымоудаления. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы дымоудаления. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета). Лампочка «Работа» включается при успешном запуске двигателя. Лампочка «Авария» включается при отказе двигателя при сигнале от системы автоматической пожарной сигнализации.

7. Щит управления тепловой завесой (ЩУТЗ), мощность системы – 1,5кВт, напряжение 380В, ток 5,0А.
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации тепловая завеса отключается.

8. Щит управления пожарными насосами и электрозадвижкой (ЩУПН) – 2 насоса (по 1,1кВт, 380В, 3,8А) + электрозадвижка (0,18кВт, 220В, 0,8А).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации открывается электрозадвижка. Одновременно с открытием электрозадвижки включается основной насос. При отказе основного насоса включается резервный. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы каждого из насосов. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета) для каждого из насосов. Лампочка «Работа» включается при успешном запуске насоса. Лампочка «Авария» включается при отказе насоса при сигнале от системы автоматической пожарной сигнализации.

Насчет Работы и Аварии я наверное перегнул? Хотя в управлении насосаи без этого никак. акие датчики и где ставить?

 