Добрый день, коллеги.
Подскажите, какими пожарными извещателями следует оборудовать чердаки?


Леся
 
СИДДата: Понедельник, 01-Мар-2010, 11:18 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Это зависит от того какие чердаки Вы хотите защищать. При рассмотрении данного вопроса надо определиться:
1. в каком здании чердак (если в зданиях перечисленных в СП5 прил.А п.А3 табл.1, то только дымовые),
2. наличие пожарной нагрузки (ж/б стены и перекрытия- не оборудуем, деревянные- оборудуем),
3. от возможности доступа на чердак, и т.д. и т.п.
 
ЛесяДата: Понедельник, 01-Мар-2010, 11:24 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо. Я уже решила вопрос со своим чердаком.

Леся
 
gweenbladeДата: Понедельник, 01-Мар-2010, 16:06 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Добавлю на всяк случай. На чердаке ставятся извещатели пламени. Наиболее удобно (при длинных чердаках особенно) термокабель с прикрепленными к нему маркировочными (указание метража кабеля) бирками.

Выдержка из ПЗ:
Электропроводку цепей АПС на чердаке выполнить открыто в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах. При этом:
• размещение соединительных коробок на чердаке исключить. Соединение кабелей эл.проводок на чердаке выполнять в клеммных коробках ПИ;
• способ соединения и ответвления электропроводки с клеммами стационарного оборудования – с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил (винтовой).
• кабели ШСШС от ввода в чердачное помещение до тросовой проводки выполнить с дополнительной защитой от механических повреждений гибкими неметаллическими трубами ПВХ;
Отверстия в стенах для прохода труб заделать цементным раствором.
Вводы кабелей в стационарное оборудование выполнить при помощи штатных вводных устройств или с уплотнением, не нарушающим степень защиты оболочки оборудования.
Остальные защищаемые помещения не являются взрывопожароопасными, и в них применяется серийно выпускаемое общего назначения электрооборудование со степенью защиты оболочки не ниже IP30.
Для защиты от пыли торцы неметаллических труб с выходящими из них кабелями, а также свободные торцы должны быть закрыты торцевыми заглушками или заделаны легко удаляемым негорючим составом.

 
ЛесяДата: Понедельник, 01-Мар-2010, 16:08 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо, gweenblade.

Леся
 