moyshaДата: Понедельник, 08-Фев-2010, 14:41 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Возник вопрос связанный с установкой датчиков. Можно ли в один шлейф ПС устанавливать дымовые и тепловые датчики с условием, что дымовые установлены в одной комнате, а тепловые в другой.
Где-то когда-то читал формулировку, что в шлейф нельзя ставить датчики с разным типом обнаружения, но сейчас все перерыл, и никак не могу найти ответа.

Заранее спасибо за помошь.

 
СИДДата: Среда, 10-Фев-2010, 10:28 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Я такого не встречал нигде, что нельзя ставить в разные помещения разные типы пожарных извещателей (Вы имели ввиду пожарные извещатели под словом датчики?), а выбор ПИ производится по главе 13 СП 5. Единственное неудобство, если Вы будете брать тепловые извещатели Н.З. контактами, это комбинированный тип ШС, для которого во многих аналоговых ППКОП не предусмотрена распознование двойной сработки. А так даже в одном помещении можете ставить разные типы извещателей, главное чтобы было обоснование такого "винигрета" и не нарушались нормы размещения для данного типа извещателя.
 
gweenbladeДата: Понедельник, 01-Мар-2010, 15:58 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Проще уж тогда поставить комбинированные тепло-дымовые извещатели. И если уж нужны тепловые, то брать максимально-дифференциальные, типа ИП101-18-А2R1 ИБ исп. 01 ("МАК-ДМ " ИБ исп. 01). А вообще неплохо было бы написать в каком помещении собираетесь ставить тепловики.

ПыСы В один шлейф нельзя ставить охранные и пожарные извещатели. Скорее всего Вы это и читали. smile

 
aldrДата: Вторник, 16-Авг-2011, 07:46 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сколько раз ставил разные извещатели в один шлейф. Например ИП-212-41М и ИП-101-1А. Не один инспектор госпожнадзора ни разу не сделал замечание.
 