Пожарные извещатели в тамбуре.
| |
Т@нечка | Дата: Четверг, 03-Дек-2009, 15:22 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста! Подскажите в какой нормативной документации сказано что в тамбурах ставятся или не ставятся пожарные извещатели. Замечания экспертизы - ".....обосновать отсутствие пожарных извещателей в тамбурах...." Заранее спасибо!
|
|
| |
Alexey02 | Дата: Воскресенье, 06-Дек-2009, 14:52 | Сообщение # 2 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
| Я делаю так. В холодный тамбурах (те, которые выходят на улицу) не ставлю пожарные извещатели, во всех других тамурах, между коридорами, перед лестницей, лифтовым холлом и т.п. всегда ставлю. Считаю это правильным. Многие приводят, что в определении тамбур написано что это пространство (а не помещение): СНиП 31-05-2003 приложение Б Quote Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или помещение. СНиП 2.08.02-89* прил.2: Quote Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения. Согласно НПБ 110-03 защите подлежит только один вид пространств - запотолочное. Вроде, значит как ни надо защищать. Но ПУЭ раздел 7 п.7.3.20 Quote Помещение - пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Т.е. Сами помещения это пространства. В общем поэтому ставим в тамбурах. А в холодных тамбурах установка дымовых извещателей приводит к ложным срабатываниям. Можно поставить тепловые (Но уж больно плохие там условия эксплуатации), поэтому не ставлю никакие.
|
|
| |
Т@нечка | Дата: Понедельник, 07-Дек-2009, 06:53 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| А вообще помещение тамбура относится к категории Д? Или оно вообще не категорийное? По СП 5.13130.2009 помещение данной категории не подлежат защите автоматическими установками ПС. Датчики в тамбурах между коридорами, лифтовым холлом я тоже ставлю, а вот тамбуры, которые выходят на улицу никогда не защищала и вот первый раз замечания экспертизы на эту тему.
|
|
| |
Alexey02 | Дата: Понедельник, 07-Дек-2009, 10:28 | Сообщение # 4 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
| Могу вам только по сочувствовать. Если "баран" упрется, то ничто его не сдвинет :(. Вам надо ему сказать: 1. Тамбур - Д, вот и всё обоснование... Правда бывают и другие их категории. Спросите у архитектора категорию тамбура. Может он является выходом из помещения хранения ядерного оружия или еще какого помещения. 2. По определению СНиП "Тамбур - . . . от проникновения холодного воздуха, дыма . . ." Туда ставить дымовой или тепловой извещатель?. Как он себе представляет их срабатывание. Дымовой - ложное срабатывание от дыма (предназначение тамбура), тепловой - обледенеет замкнет цепь. :). 3. Там, отсутствует "пожарная нагрузка". Еще раз Либо вас архитектор обрадует категорией помещения либо вы его сможете убедить п.1, п.2 и п.3. Но если "барашка" упрется, то возможно проще будет поставить там пожарные извещатели. Но спросите какие надо ставить. Если дымовые и тепловые по "вашей" версии будут приводь к ложным срабатываниям. Норм, что в тамбуре не ставить таких нет! Удачи в экспертизе.
|
|
| |
Т@нечка | Дата: Вторник, 08-Дек-2009, 06:47 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Спасибо за советы!
|
|
| |
Andrey | Дата: Среда, 09-Дек-2009, 08:31 | Сообщение # 6 |
 Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
| Alexey02, 1 тамбуры не категорируются. 2. Даже в "холодном" тамбуре извещатель не обледенеет. Если сомневаетесь, спрашивайте у ОВ-шников минимально поддерживаемую температуру. Что значит "ложное срабатывание от дыма"? Если есть дым, значит извещатель должен сработать - для того он и предназначен. Т@нечка, тамбуры подлежат оборудованию пожарной сигнализацией. Прямых указаний не припомню, а в таблице А.3 СП 5.13130.2009 (ранее в НПБ 110) п. 38 сказано: "Помещения иного административного и общественного назначения..." подлежат оборудованию АУПС независимо от площади. По своему опыту работы: в тамбурах, площадью до 5 м2 из которых есть выход наружу ставлю ручники, в остальных дымовые извещатели.
|
|
| |
Alexey02 | Дата: Среда, 09-Дек-2009, 22:32 | Сообщение # 7 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
| Для Andrey. Я сам написал, что надо ставить (в сообщении Дата: Воскресенье, 06-Дек-2009, 14:52 | Сообщение # 2 Quote . . . В общем поэтому ставим в тамбурах. . . ), и что ставлю (и не ставлю) так же как и вы. Это все доводы, как пытаться аргументировать отсутствие извещателей в тамбурах. (касается только тех, что выходят на улицу). Думаю, Т@нечка меня поняла.
|
|
| |
Леся | Дата: Среда, 03-Фев-2010, 20:31 | Сообщение # 8 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
| Все завист от категории по взрыво-пожарной опасности.
Леся
|
|
| |
Т@нечка | Дата: Среда, 17-Фев-2010, 07:42 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Спасибо всем за помощь!
|
|
| |
Alexey02 | Дата: Вторник, 30-Мар-2010, 23:14 | Сообщение # 10 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
| Т@нечка. Очень интересно, как у вас все закончилось.
|
|
| |
|