Непонятка с ДИП-34
| |
Ingvar | Дата: Понедельник, 25-Май-2009, 15:40 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
| Имеем два шлейфа ДИП-34 штук по 60 в каждом, довольно разветвленных, все работает под управлением ОРИОН. Проблема: штук по 10 извещателей при попытке поставить под охрану не берутся, идет ответ "НЕВЗЯТИЕ", причем могут стоять два изв. рядом в 6-ти метрах, один берется, другой нет. Изв. одного года, одной прошивки и никакой закономерности не наблюдается. Всю голову поломал, коллеги, откликнитесь...
|
|
| |
Tramp | Дата: Вторник, 26-Май-2009, 08:34 | Сообщение # 2 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
| Эти два "шлейфа" висят на одном КДЛ?
|
|
| |
Ingvar | Дата: Вторник, 26-Май-2009, 10:49 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
| На разных
|
|
| |
Tramp | Дата: Вторник, 26-Май-2009, 12:41 | Сообщение # 4 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
| Тогда странно. Вообще, Болид, при всех его плюсах, довольно своеобразная система, и не всегда ведёт себя по законам логики... Иногда выдаёт совершенно невероятные фокусы, объяснимые разве что вмешательством неземных цивилизаций. Но можно поискать и земные мотивы такого поведения. 1) Превышена длина ДПЛС (700 м) 2) Превышена длина RS линии, тогда контрольный прибор просто не успевает получить сообщения о готовности извещателей (если где-то RS передаётся по радиоканалу - почти наверняка косяк там) 3) Слишком тонкий провод (0.5 мм, медная жила) 4) Его величество контакт (некачественный монтаж) - это особенно актуально при большом ветвлении 5) Электромагнитные наводки (обычно они для RS линии опасны, ДПЛС к ним более устойчива, но чем чёрт не шутит...) 6) Некачественные извещатели. Местами их менять пробовали? Вообще, не берутся при разных попытках одни и те же извещатели, или каждый раз новые? 7) Некий фактор, заставляющий извещатель постоянно находиться в состоянии "Пожар". Ну, к примеру, пыль, пар... Причём, возможно уже попавшие в корпус извещателя. Впрочем, последнее уже из области неисправных извещателей. PS А кроме дипов в адресных линиях другие извещатели есть?
Сообщение отредактировал Tramp - Вторник, 26-Май-2009, 12:43 |
|
| |
Ingvar | Дата: Четверг, 28-Май-2009, 16:20 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
| Согласен, довольно странно..., однако факт. 1. Меньше 700 2. Радиоканала нет, линия короткая не больше 20м. 3. ПВС не меньше 2 мм.кв. 4. Да, про контакт и я думаю, одна ДПЛС по техэтажу идет, там есть кой где проблемы. Разветвленность очень приличная. 5. Опять же, тех. этаж, возможно есть, но 1-й - там кабинеты, ничего особенного. 6. Местами пробовал - не помогает, не берутся одни и те же. 7. ? эээ, знать бы... Других извещателей нет, охранка на других КДЛ. Приехал из командировки, (дело было во Всеволожске, монтировали питерцы) через 2 дня звонят, мол, кол-во неберущихся растет! Во блин, думаю, проблему нажили ребята. Тоже думаю на плохой контакт в копыте и окисел кабеля, посоветовал пока кабель опаять, вот уже 3-й день не звонят, паяют наверное... Тех. поддержка Болида про запыленность говорит, советует параметры в Упроге смотреть... Там параметры по дефолту у всех, кто их менял. Ждем дальнейшего развития событий.
|
|
| |
DeimoS | Дата: Вторник, 01-Сен-2009, 17:20 | Сообщение # 6 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
| "линия короткая не больше 20м." как такое возможно? если учетсь нормативное расстояние между ДИПами 9м то при 60 датчиках длинна ДЛС будет метров 300 как минимум ...
боротся и искать, найти и ... перепрятать
|
|
| |
|