Расстояние между извещателями в запотолочном пространстве
AlecДата: Суббота, 25-Апр-2009, 10:49 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте все!
Имеется коридор с дымоудалением (клапана дымоудаления ниже уровня подшивного потолка), запуск от ПС, расстояние между извещателями - половинное.
В коридоре подшивной потолок, за которым по НПБ надо АУПС.
Вопрос: Расстояние между извещателями в запотолочном пространстве должно быть нормативным или половинным? Если по другому сформулировать вопрос: надо ли запускать дымоудаление при срабатывании запотолочных извещателей?
 
TrampДата: Четверг, 30-Апр-2009, 08:56 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Насколько я понимаю, это зависит от конструкции подшивного потолка - происходит ли воздухообмен между пространствами над фальшпотолком и под ним? Т.е. другими словами: возможно ли задымление коридора, при возгорании за фальшпотолком?
PS С почти 100% вероятности пожарный инспектор будет склоняться к запуску дымоудаления этим извещателям, по принципу "Больше не меньше".
PPS За фальшпотолком мы почти наверняка попадаем под действие п. 12.22, НПБ 88, и расстояния между извещателями можем увеличивать в 1.5 раза, а значит количество их увеличится не сильно.
 