Alec | Дата: Суббота, 25-Апр-2009, 10:49 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
| Здравствуйте все! Имеется коридор с дымоудалением (клапана дымоудаления ниже уровня подшивного потолка), запуск от ПС, расстояние между извещателями - половинное. В коридоре подшивной потолок, за которым по НПБ надо АУПС. Вопрос: Расстояние между извещателями в запотолочном пространстве должно быть нормативным или половинным? Если по другому сформулировать вопрос: надо ли запускать дымоудаление при срабатывании запотолочных извещателей?
|
|
| |
Tramp | Дата: Четверг, 30-Апр-2009, 08:56 | Сообщение # 2 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
| Насколько я понимаю, это зависит от конструкции подшивного потолка - происходит ли воздухообмен между пространствами над фальшпотолком и под ним? Т.е. другими словами: возможно ли задымление коридора, при возгорании за фальшпотолком? PS С почти 100% вероятности пожарный инспектор будет склоняться к запуску дымоудаления этим извещателям, по принципу "Больше не меньше". PPS За фальшпотолком мы почти наверняка попадаем под действие п. 12.22, НПБ 88, и расстояния между извещателями можем увеличивать в 1.5 раза, а значит количество их увеличится не сильно.
|
|
| |