Запотолочное пространство
AtomicДата: Среда, 25-Мар-2009, 13:42 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Может кто-нибудь разъяснить поподробнее, в каких случаях нужно ставить ДИП за подвесной потолок, а в каких не обязательно.
Желательно со ссылкой на источник...
И слышали ли про дымовые извещатели ИП2.1 - производятся на украине - как они на практике? Стоит ли их принимать во внимание в дальнейшем?
 
bvvДата: Среда, 25-Мар-2009, 14:51 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Для российского рынка специально был разработан и сертифицирован в РФ извещатель ИП-2.4 - двухточечный с гальваническим разделением между двумя ШС, которые подключаются к этому извещателю.
Дабы выполнить требования НПБ 88-01. На сайте 0-1.ru вы найдете достаточно много дискуссий по данной тематике с конкретными ссылками на нормативные требования.
Если захотите живьем посмотреть на эти извещатели - то заходите на MIPS, производитель этого извещателя будет представлять свою продукцию в первом павильоне.
А ИП-2.1 широко используется в Украине, ибо никто там и никогда не применял двухнаправленных точечных извещателей типа 3СУ или 41М.


Знание некоторых принципов освобождает нас от знания некоторых фактов.
 
AtomicДата: Среда, 25-Мар-2009, 16:26 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Насчет 2.4 согласен, но они требуют 2-шлейфового подключения, что не всегда удобно. А ИП2.1 подключаются к 1 двухпроводному шлейфу.
Спасибо за ссылку на сайт.
 
bvvДата: Четверг, 26-Мар-2009, 09:23 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
2 Atomic!
ИП-2.1, как впрочем и ИП-2.2, а также ИП-2.3 и ИП_2.4 имеют действующие российские сертификаты. Но реально поставляется в РФ только ИП-2.4, так как его использование не только не нарушает требование п. 12.23 НПБ88-01, но и позволяет проводить техобслуживание извещателей без демонтажа подвесных потолков и без изготовления специальных люков для обслуживания техники. Говорить о неудобстве подключения двух ШС к одной базе извещателя - это не сильный аргумент за применение ИП-2.1 - ведь надо выполнять нормативное требование, а оно гласит (см. НПБ 88-01):
"12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания."

А ИП-2.1 и ИП-2.2 сертифицированы в Украине с 2005 года - на территории этой страны не действуют подобные нормативные требования!

Добавлено (26-Мар-2009, 09:23)
---------------------------------------------
И еще маленькое дополнение по данному вопросу. Если Вы хотите ознакомиться с мнением весьма компетентного человека по данному вопросу, то почитайте статью Игоря Неплохова в журнале "Алгоритм безопасности"№6 за 2008 год: http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=37.
Надеюсь, мнение эксперта по системам пожарной сигнализации такой величины (к.т.н. и автор множества статей, технический руководитель на крупнейших предприятиях, т.е. СПЕЦ, которого знают все занимающиеся пожаркой) позволит Вам решить для себя вопрос, который Вы же и поставили:"Стоит ли их принимать во внимание в дальнейшем? "


Знание некоторых принципов освобождает нас от знания некоторых фактов.
 
AtomicДата: Четверг, 26-Мар-2009, 09:38 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо за инфу - приму в дальнейшем...
 