Можно ли ставить приборы Сигнал 20 П в запотолочном простран
olorumДата: Понедельник, 23-Мар-2009, 16:51 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую!
Есть ситуация - 3-х этажное здание, ОПС, приборы Сигнал 20 П поставлены за подвесным потолком (Амстронг), далее шлейфом на С 2000 в соседнем знании (не далеко - 30м).
Вопрос - правомерно ли такая установка Сигналов за потолком.

Привязался местный пожарник - неудобно будет обслуживать, в других местах вопросов не возникало, как можно обосновать данное решение?

 
GreipfruitДата: Пятница, 03-Апр-2009, 09:43 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
За потолком не ставили, но ставили на высоте 5 метров (производственный цех 9 метров высотой). Обслуживаем сами. Кстати действительно неудобно:)
 
NikeДата: Пятница, 03-Апр-2009, 13:01 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Сигнал-20П как прибор без органов управления с защитой от вскрытия допускается устанавливать в неохраняемых помещениях на высоте не мнее 2,2м.
НПБ не запрещает установку приборов за подвесными потолками.
А в руководствах к некоторым прямо указываются места размещени, вот например С2000-4:

2.1.2 Монтаж прибора
Прибор устанавливается на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

 
levitskiy84Дата: Среда, 01-Июл-2009, 16:04 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
СП которые вступили в силу говорят о том что приборы ОПС без органов управления должны устанавливаться так чтобы была возможность доступа для тех. обслуживания а вот органы управления приборами должны располагаться на высоте 0,8-1,5 м .
 
DeimoSДата: Среда, 26-Авг-2009, 15:31 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
"допускается устанавливать в неохраняемых помещениях на высоте не мнее 2,2м"
Nike из каких источников такая информация?

по сабжу по нормам регламентируется высота установки ППКП 0,8-1,5м до органов управления, у 20П нет органов управления, следовательно этот прибор можно вешать на любой высоте ....


боротся и искать, найти и ... перепрятать
 
PristessaДата: Пятница, 30-Окт-2009, 08:53 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (levitskiy84)
СП которые вступили в силу говорят о том что приборы ОПС без органов управления должны устанавливаться так чтобы была возможность доступа для тех. обслуживания а вот органы управления приборами должны располагаться на высоте 0,8-1,5 м .

ну на сколько я помню, в СП написано чтоб расположение и высота органов управления соответствовали требованиям эргономики smile

В омске в налоговой советского АО ставили именно Сигнал 20П и именно за "Армстронгом"

 