BodryiДата: Четверг, 05-Мар-2009, 14:42 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Прошу совета.
Необходимо оборудовать здание лесоцеха пожарной сигнализацией для того, чтобы страховая компания оформила не него страховку.
Общая площадь - 2500 м2
здание поделено на три части:
2 из них - помещения ~600м2 каждое. Одно из помещений практически пустое. Во втором станки и леса, т.е. основное место работы персонала.
Третья часть - три сушилки, в которых температура достигает 60 градусов, и подсобные помещения.
На объекте одновременно работают не более 20 человек (со слов заказчика, сам видел только 8 человек)
Все стены и потолок обшиты досками.

Здание категории В, площадь более 300 м2. Требуется оборудовать АУПТ.
Для тушения древесины, если не ошибаюсь, подходит только водяное или пенное.
Но! Здание стоит в лесу, без какого-либо водоснабжения.

Сам склоняюсь к АПС, причина - нет опыта работы с АУПТ.
Заказчик так же. Причина - не видит смысла в АУПТ и не обладает необходимыми для АУПТ средствами.

Разговаривал с пожарником. Говорит, возможно применение АПС, но это нужно обосновать расчётами по ГОСТ 12.1.004-91 прил.2
Сейчас качаю программу для расчёта времени эвакуации.

Вообщем, ситуация такая.
Что скажете? Как целесообразнее поступить?

 
AlexandrДата: Пятница, 06-Мар-2009, 09:59 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Что касается пожарника. Сказать-то, он может. Но как приедет вышестоящее начальство, то все сразу и закроется, имеется в виду производство. Пена не нужна. А если нет воды, то ставится резервуар или копается противопожарный водоем. А как только введут Регламент, то тушить вообще заобязуют. Хотя, пока по НПБ, в принципе поскольку это частная собственность можно остановиться на АПС. А нормальной программы для расчета времени эвакуации пока еще нет, точнее есть но не бесплатно. К тому же необходимо расчитывать еще и опасные факторы пожара.
 
BodryiДата: Пятница, 06-Мар-2009, 16:52 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно остановиться на АПС, но как обосновать возможность его применения?

Пока все расчёты ведут к неизбежности применения АУПТ. Не могу найти возможные пути обхода.
Использовал программу ВНИИПО «Расчет времени эвакуации из зданий и сооружений». При вводе параметров рассчитывает необходимое время эвакуации, расчетное время эвакуации, вероятность воздействия ОФП на людей. По расчетам нормативная безопасность людей не обеспечена.

 