ПС в венткамере
Pavel_TerekhovДата: Пятница, 03-Окт-2008, 17:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые коллеги помогите решить следующую проблему:
Проектирую систему ПС на предприятии по ремонту автомобилей имеется помещение категории А по взрывопожарной опасности – там всё понятно, датчики в взрывозащищенном исполнении, блоки искрозащиты, соответствующее приёмное оборудование.
Но по НПБ 110-03 п. 4 необходимо оснащать извещателями венткамеры обслуживающие помещения категории А, какого типа, и какого исполнения должны быть эти извещатели.


32183218
 
НатальяДата: Понедельник, 06-Окт-2008, 06:47 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Pavel_Terekhov, венткамера, соседствующая с помещением категории А, считается на категорию ниже, т.е. будет категории Б. Т.к. согласно НПБ 105-03 категория Б тоже является взрывопожаробезопасной, то и извещатели соотвественно тоже должны быть во взрывозащищенном исполнении.
 
TrampДата: Понедельник, 06-Окт-2008, 10:34 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Наталья, простите, а из чего следует такое суждение: "венткамера, соседствующая с помещением категории А, считается на категорию ниже, т.е. будет категории Б"? (Ни в коем случае не оспариваю, просто любопытствую).

Что же касается взрывозащищённого оборудования, тут следует руководствоваться не столько категориями соглачно НПБ 105, сколько классами зон, согласно ПУЭ, глава 7.3.
ПУЭ, пункт 7.3.50: "Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, относятся к взрывоопасным зонам того же класса, что и обслуживаемые ими зоны".
Таким образом:
а) Определяем класс зоны по ПУЭ, п.п. 7.3.38 - 7.3.53 (но лучше официально запросить технолога эксплуатирующей организации или, если здание проектируемое, технолога генпроектировщика).
б) Определяем требуемый уровень взрывозащиты извещателей, п.п. 7.3.54 - 7.3.65, 7.3.68 - 7.3.72, табл. 7.3.11
в) Разбираемся, что именно является взрывоопасным фактором, определяем категорию и температурную группу взрывоопасной смеси, п.п. 7.3.26 - 7.3.30, табл. 7.3.3, табл. 7.3.4
г) По маркировке взрывозащиты извещателя (набор символов, начинающийся с "Ex...") подбираем тот, который подходит к категории и температурной группе конкретной взрывоопасной зоны (ибо не все йогурты одинаково полезны), п.п 7.3.31 - 7.3.37, табл. 7.3.5 - 7.3.7

Сообщение отредактировал Tramp - Понедельник, 06-Окт-2008, 10:36
 
НатальяДата: Понедельник, 06-Окт-2008, 14:09 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Tramp, вероятно, я не правильно сформулировала ответ, "венткамера, соседствующая с помещением категории А, считается на категорию ниже, т.е. будет категории Б." - это не универсальное решение, а скорее попытка ответить на данную конкретную ситуацию. Моя логика была такова: т.к. предприятие по ремонту автомобилей, то возможно помещение с категорией А связано с покраской автомобилей (что соответствует кат. А согласно НПБ 105, табл.1), т.к. Pavel_Terekhov не уточнил, тогда вентиляторы венткамеры, обслуживающей данное помещение будут выводить воздушный поток с взрывоопасными паровоздушными смесями, что примерно можно классифицировать согласно опять же НПБ 105 как категорию Б.
Что касается категорирования по ПУЭ, то ничего добавить не могу.
И конечно лучше бы на руках иметь официально указанную технологом категорию.
 
TrampДата: Понедельник, 06-Окт-2008, 14:26 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Наталья, спасибо за разъяснение, я уж было решил, что упустил из виду какое-то положение нормативов :-)

По поводу категории, официально указанной технологом, - категорически согласен, простите за каламбур :-) Хочу только ещё раз подчеркнуть: одной категории мало, для грамотного выбора оборудования. В моей практике неоднократно встречались помещения категории "Д", имеющие в своём составе взрывоопасную зону (обычно класса В-Iб на части площади помещения). Категория помещения определяет требования к помещению (защищать или не защищать, если защищать, то чем), а класс по ПУЭ - требования к оборудованию и проводкам.

 
Pavel_TerekhovДата: Понедельник, 06-Окт-2008, 15:59 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы, и особенно за подробный алгоритм. Наталья вы точно угадали назначение помещения- это действительно склад красок.