NastyaДата: Четверг, 03-Авг-2006, 12:16 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть цех по переплавки алюминия, категория по пожарной опасности - Г. Нужно ли там устанавливать пожарную сигнализацию? Какими документами это определено?
 
AndreyДата: Четверг, 03-Авг-2006, 12:44 | Сообщение # 2
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Согласно НПБ 105-03 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ", категория "Г" это: "Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива".
Далее смотрим НПБ 110-03 п. 4:
"В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток."

Ключевые фразы я выделил. Есть у кого другие мнения?

 
NastyaДата: Четверг, 03-Авг-2006, 13:00 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
а плавильные установки работают на газе (вроде, метане). это же уже горючий материал?
 
AndreyДата: Четверг, 03-Авг-2006, 14:07 | Сообщение # 4
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
В разделе "Автоматизация" должны быть предусмотрены датчики утечки газа (газоанализаторы), по сигналу которых подача газа прекращается.
 
AndreyДата: Четверг, 03-Авг-2006, 14:56 | Сообщение # 5
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
И еще, не забудьте в цехе установить ручные пожарные извещатели на выходах для запуска системы оповещения.
 
TrampДата: Четверг, 03-Авг-2006, 15:45 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
И ручные я бы применил во взрывозащищённом исполнении. Газоанализаторы газоанализаторами, но от греха подальше... ИМХО
 
AndreyДата: Четверг, 03-Авг-2006, 15:59 | Сообщение # 7
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Думаю что взрывозащищенные это уже лишнее. Газ быстрее воспламенится от расплавленного металла...
 
TrampДата: Четверг, 03-Авг-2006, 16:03 | Сообщение # 8
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Логично. Как-то я не учёл назначение помещения :-)
А, кстати, интересно, успеет ли газоанализатор сработать в плавильном цеху?


Сообщение отредактировал Tramp - Четверг, 03-Авг-2006, 16:04
 
AndreyДата: Четверг, 03-Авг-2006, 16:59 | Сообщение # 9
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот нашел в документации на газоанализаторы:
СТМ-30 время срабатывания не более 7 секунд,
СГГ6М время срабатывания не более 15 секунд.
cool
 