Действие пункта 12.20 НПБ 88-01 в запотолочном пространстве
КоллегаДата: Суббота, 28-Июн-2008, 13:40 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые спецы подскажите, действуют ли нормы пункта 12.20 НПБ 88-2001 при установке датчиков в запотолочном пространстве?
Датчики адресные, запотолочное пространство 1,2м, на основном потолке имеются балки 0,75м через 6м, нужно ли учитывать эти балки
при расчёте колличества запотолочных датчиков.
 
TrampДата: Среда, 02-Июл-2008, 09:54 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Ну а почему бы этот пункт не должен действовать в запотолочном пространстве? На мой взгляд, так в запотолочке его требования ещё более актуальны, т.к. высота балки обычно составляет значительную часть высоты от подвесного потолка до основного.
 
chizhДата: Четверг, 03-Июл-2008, 17:36 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Тока НПБ 88-2001* ( со звездочкой).
 
Alexey_02Дата: Среда, 27-Авг-2008, 14:40 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Конечно дествуют (НПБ 88-2001*). Причем пространство между балками рассматривается как отдельное помещение. Датчики ставлю как обычную пожарку. Пункт 13.1* не имеет силы. т.к. дымоудаление при пожаре за подвесным потолком не включается. По п.13.2* т.к. у вас адресные датчики, то я бы ставил по одному датчику в образуемых пространствах, конечно с учетом п.12.28.

Вот так вот, ...
 
Alex_FalconДата: Среда, 12-Май-2010, 17:37 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
А если посмотреть СП 5.13130.2009, п. 13.3.8 ? wacko