| Имеется объект, на которм пожарка сделана на базе системы "Орион": С2000, Сигнал-20, С2000-БИ, релейные блоки СП1. Все оборудование стоит на пожарном посту (диспетчерская). Требуется продублировать тревожный сигнал на КПП. И сделать это надо по радиоканалу. Подскажите, как это можно сделать в "Орионе". С чем состыковать? Я умею только с помощью телефонного информатора С2000-ИТ по телефонной линии. А Заказчик боиться что с телефоной линией может что-то произойти. Подскажите что делать и какое оборудование поставить для реализации этой цели.
Невыполнимых задач не бывает!
|
|
| |
Tramp | Дата: Пятница, 28-Июл-2006, 10:56 | Сообщение # 2 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
| Теоретически (на практике я с этим не сталкивался) это несложно. Ставишь в помещение КПП ещё один блок индикации, а сигнал RS485 от С2000 к нему передаёшь через радиомодем "Риф Файндер RF-801". А программируешь так, как будто он на кабельной шине висит.
|
|
| |
Andrey | Дата: Пятница, 28-Июл-2006, 11:01 | Сообщение # 3 |
 Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
| Я делал проект магазина с передачей (дублированием) извещений по радиоканалу в офис. В магазине ставил "Сигнал-20П" + С2000. Для передачи по радиоканалу применял оборудование "Риф-Стринг 701". Документацию можно посмотреть здесь. По отзывам монтажников все работает отлично, без нареканий.
|
|
| |