Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » тип пожарных извещателей в аккумуляторной
тип пожарных извещателей в аккумуляторной
AidarДата: Среда, 26-Дек-2007, 13:27 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что в помещении аккумуляторной ставим тепловые извещатели или извещатели пламени?
Само помещение предполагается под использование в качестве места для хранения и зарядки герметичных аккумуляторов для погрузчиков
 
TrampДата: Среда, 09-Янв-2008, 10:05 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
А если аккумуляторы герметичные, то какая категория помещения?
 
AidarДата: Понедельник, 14-Янв-2008, 10:54 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Не знаю есть ли смысл операться на то, что аккумуляторы герметичные. На экспликации написано акуумуляторная, наверное из этого и надо исходить (про герметичные озвучено только на словах)

Сообщение отредактировал Aidar - Понедельник, 14-Янв-2008, 11:06
 
TrampДата: Вторник, 15-Янв-2008, 10:24 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Ну, если они не герметичные, то там (из практики) практически любой извещатель от кислотных испарений выйдет из строя достаточно быстро. Я бы поставил тепловики производства "Эталон", они в такой броне, что смогут приличное время продержаться. Дорогие правда.

А вообще аккумуляторная аккумуляторной рознь. Приведу пример из РД 34.03.350-98 "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности". Документ ведомственный, не везде применим, но в качестве примера пойдёт.

Помещение стационарных батарей из негерметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с устройством общеобменной вентиляции - категория "А"
То же, оборудованное стационарной аварийной вентиляцией - категория "Д"
Помещение стационарных герметичных батарей из свинцово-кислотных аккумуляторов, снабжённых ЭПУ, гарантирующим ограничение величины напряжения заряда - категория "Д".

В общем смысл такой - если аккумуляторы выделяют водород, то категория помещения "А". Если не выделяют, или этот водород удаляется специальной вентустановкой - "Д".

Тут лучше проверить всё с пристрастием, если возможность есть. Мороки с сигнализацией в таких помещениях много, а она может там и вовсе не нужна.

 
AidarДата: Вторник, 15-Янв-2008, 10:48 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо за развернутый ответ.
возможности проверить нет, здание на этапе проектирования, какие они там будут использовать аккумуляторы сейчас неизвестно.
хотя конечно, скорее всего, герметичные, сейчас, наверное, никто на эти самоходные штабелеры не поставит негерметичные аккумуляторы.
в тоже время совсем без пожарной сигнализации мне кажется не обойтись
 
TrampДата: Вторник, 15-Янв-2008, 13:02 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Ну тогда - тепловые, эталоновские, от греха подальше. Они, кстати, и маркировку взрывозащиты имеют, на случай если действительно категория "А" окажется. Вот ссылка на них http://www.etalon.inc.ru/ru/prod/fair_cat/00/
Да, кроме цены есть ещё один засадный момент - срок поставки может до двух-трёх месяцев доходить. Штучная работа, блин.
 
AidarДата: Вторник, 15-Янв-2008, 13:09 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо
 
AndreyДата: Понедельник, 28-Янв-2008, 14:42 | Сообщение # 8
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Aidar, добавлю немного вышесказанное. Если здание только проектируется, тогда категорию помещения аккумуляторной должны определить технологи.
И еще один момент, если я правильно помню, взрывоопасная зона от выделяющегося водорода может образоваться в верхней трети помещения. Нижние две трети не взрывоопасны. В любом случае технологи должны точнее сказать.

В нашей организации на производственные помещения (в т.ч. и аккумуляторные) технологи официально выдают задание на оборудование помещений пожарной сигнализацией и указывают определяющий фактор пожароопасности, категории помещений и др.

 
TrampДата: Вторник, 29-Янв-2008, 10:14 | Сообщение # 9
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Андрей, поправлю немного. То есть, ты прав, только не треть, а четверть, и с оговоркой на объём смеси.

ПУЭ, п. 7.3.42

"Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объёме, превышающем 5% свободного объёма помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется..."

 
PristessaДата: Пятница, 30-Окт-2009, 08:33 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Прошу прощения господа что несколько меняю тему дискуссии, но мне интересен вопрос о оснащении аккумуляторных
что отличает аккумуляторную в которой должно быть АПТ от той что с АПС?
Просто обычно видел аккумуляторные с тушением и закладывал отдельные шлейфы 3 извещателя и тому подобная дребедень, а тут прогуливался по пропарочной станции так там даже дверь не противопожарная и категории на двери нет, по тех паспорту помещение - аккумуляторная!!!
Что делать?
 
rigelДата: Вторник, 04-Май-2010, 04:33 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
господа, а почему дымовики нельзя ставить-то в аккумулятрной?! (если можно, со ссылкой на документ)
 
Alex_FalconДата: Пятница, 14-Май-2010, 14:34 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Столкнулся с аккумуляторной... Тоже не могу понять, как защитить.
Я так понимаю, надо исходить из ниже следующих вопросов?

1. АкБ обслуживаемые или не обслуживемые
2. производятся ли работы по обслуживанию (зарядке)
3. Наличие датчика предельно допустимой концентрации водорода
4. Наличие вентиляционной установки удаления водородный примесей, работающей по атчику пред. доп. конц. водорода

Дымовой можем ставить в аккумуляторной, если все АкБ необслуживаемые (водорода нет)?

И последнее. Можно ли ставить дымовые в аккумуляторную, но при этом написать техническое задание заказчику на оборудование помещения вент.установкой с датчиками водорода?

 
СИДДата: Вторник, 18-Май-2010, 11:29 | Сообщение # 13
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Определитесь в первую очередь с категорией помещения. А остальное всё вторично и третично.
 