Задача №01 - Форум
Проектирование
систем связи и
сигнализации
Суббота, 10-Дек-2016, 13:53
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » Задача №01 (что делать???)
Задача №01
AsatДата: Вторник, 02-Окт-2007, 08:15 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Условие:
Огромный склад, точнее их три .. примерно 200 на 200 метров высота от 6 до 9 метров...смета на 2 000 000 р.
Задача:
Собрать сигнализацию и пожаротушение.

Какие будут предложения? Бул ли у кого опыт в подобном масштабе или около этого... заранее благодарен..


С уважением...
 
SergДата: Вторник, 02-Окт-2007, 15:45 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Необходима более подробная информация:
- с чем склад?
- отапливаемый или нет?
- наличие стеллажного хранения?
- имеются ли сети водопровода и какие?
 
AsatДата: Среда, 03-Окт-2007, 02:18 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
склад отапливаемый, но по русски.. зимой не больше +13 - 10 градусов
хранятся металлические детали - комбайно ремонтный завод
как таковых стеллажей нет .
из водопровода только отопление.
не вентилируемый , потока воздуха практически нет.

очень много металла, и на потолке и по стенам.. ..


С уважением...
 
And_reyДата: Среда, 03-Окт-2007, 08:09 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
НПБ 105-03 таблица1:
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии -категория Д.
если есть какая-то упаковка, горючая тара, то можно расчитать на категорию В4
и в том и в другом случае по П.4 НПБ 110-03:
"В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
....
категории В4 и Д по пожарной опасности;
....."
Если же хочеться делать тушение, самый простой вариант-порошковое тушение, можно тушить как всю площадь, так и локальные участки. Есть высотные модули -высота установки до 13м. Есть модули с извещателями пламени, с тепловыми извещателями
 
AsatДата: Среда, 03-Окт-2007, 10:46 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Понял, СПАСИБО проработаем этот момент... завтра буду знать больше.. еще раз спасибо

С уважением...
 
Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » Задача №01 (что делать???)