AsatДата: Суббота, 29-Сен-2007, 02:46 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Столкнулся с проблемой датчиков ИП 212 45... ставили не один раз.. НО... тридцать два датчика установили в магазине "Оптика" влажность в помещении повышенная.. ставили летом.. было сухо.. сейчас там видно как стены гниют... каждый день идут веерные сработки по датчикам... проверяю датчики.. линзы чистые и сухие.. но сработки идут!
Может кто то сталкивался с подобным... - как бороться???
Вариант который вижу я - это замена 45 на 70 .. но не хотелось бы!


С уважением...
 
dimkovДата: Понедельник, 01-Окт-2007, 14:57 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
для условий повышенной влажности есть специальное исполнение 45-х извещателей. Можно еще подсушить стены огоньком smile
 
bvvДата: Понедельник, 08-Окт-2007, 14:03 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый Asat!
Данная болезнь присуща этим извещателям от рождения, так как она наследственная, ведь 45-тый производится по той же схеме электрической, что и ИП 212-41М. При повышенной влажности в помещении токи утечки по печатной плате приводят к изменеинию сигнала на выходе двухтранзисторного постояннотокового усилителя. Изменение конструкции базы извещателя здесь не поможет. Т. е. как говорилось в дискуссии "Самый хреновый датчик" на www.0-1.ru - 41М србатывает от французких духов китайского производства. Заменить 32 извещателя - работа хлопотная, но не объемная. Почему бы Вам не сделать замену на ИПД-3.1М? или на ИПД-3.10М?


Знание некоторых принципов освобождает нас от знания некоторых фактов.
 
AsatДата: Вторник, 09-Окт-2007, 14:59 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
неизбежоность замены я понял сразу.. но хочу заметить, что иногда эти датчики ведут себя довольно таки достойно.. Например наш третий интернат почти тысяча ИП 212 45 .. здание старое, сырое. подвал полон воды, стоит в тени и тополей и пятиэтажного жилого дома.. солнце только актовый зал сушит.. и все нормально... ну кроме того, что дети постоянно ломают что-то..

датчики менять мы не стали.... объяснил и смог доказать, что оборудование установлено и главное куплено правильно. .. а ответственности за производственные браки мы не несем.. провез заказчика по нескольким объектам где такое же оборудование и сошлись на том. что как только она соберет деньги на замену .. мы поменяем.. (в душе конечно осадок остался.. хороший клиент. хорошие отношения.. были.. но .. действительно не знал что такие косяковые датчики.. больше не беру.. только ИП 212 70)


С уважением...
 
ODIДата: Суббота, 02-Фев-2008, 10:55 | Сообщение # 5