Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » Комбинированные извещатели (дым-тепло) (Площадь контролируемая комбинированным извещателем)
Комбинированные извещатели (дым-тепло)
ILAYДата: Суббота, 18-Авг-2007, 01:25 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Проектирую зал торжеств, с кучей подсобок и т.п. Вопрос вот в чем, можно ли установить в зале торжеств вместо тепловых датчиков, комбинированные? Площадь зала 780 кв.м. высота 6.5 м., по НПБ 88-2001 площадь контролируемая тепловым извещателем при такой высоте установки до 15 кв.м., получается на зал необходимо не менее 52 извещателей. А при установке дымовых площадь гораздо больше до 65 м. т.е. 12 извещателей. Про комбинированные же извещатели в НПБ 88-2001 ничего не сказано... Вот и хочу убить двух зайцев одним выстрелом, установив комбинированные по норме 65 кв.м. на извещатель. Кто что думает по этому поводу? Как отреагирует на это экспертиза?
 
ILAYДата: Воскресенье, 19-Авг-2007, 22:36 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Сам нашел ответ на свой вопрос) В том же НПБ 88-2001:
12.26. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип извещателя.
В случае применения комбинированных (тепловой-дымовой) пожарных извещателей, их следует устанавливать по таблице 8.
Т.е. все равно площадь контролируемая одним комбинированным извещателем равна площади контролируемой тепловым извещателем(((
 
Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » Комбинированные извещатели (дым-тепло) (Площадь контролируемая комбинированным извещателем)