| Проектирую зал торжеств, с кучей подсобок и т.п. Вопрос вот в чем, можно ли установить в зале торжеств вместо тепловых датчиков, комбинированные? Площадь зала 780 кв.м. высота 6.5 м., по НПБ 88-2001 площадь контролируемая тепловым извещателем при такой высоте установки до 15 кв.м., получается на зал необходимо не менее 52 извещателей. А при установке дымовых площадь гораздо больше до 65 м. т.е. 12 извещателей. Про комбинированные же извещатели в НПБ 88-2001 ничего не сказано... Вот и хочу убить двух зайцев одним выстрелом, установив комбинированные по норме 65 кв.м. на извещатель. Кто что думает по этому поводу? Как отреагирует на это экспертиза?
|
|
| |
ILAY | Дата: Воскресенье, 19-Авг-2007, 22:36 | Сообщение # 2 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
| Сам нашел ответ на свой вопрос) В том же НПБ 88-2001: 12.26. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип извещателя. В случае применения комбинированных (тепловой-дымовой) пожарных извещателей, их следует устанавливать по таблице 8. Т.е. все равно площадь контролируемая одним комбинированным извещателем равна площади контролируемой тепловым извещателем(((
|
|
| |