| Собственно всё в названии. администрация предлагает разместить оборудование приемно-контрольные приборы в помещении котельной (1 этаж сдания, электро.) Блоки контроля и управления - в помещении охраны. Есть ли нормативный документ запрещающий это сделать? Спасибо
|
|
| |
Andrey | Дата: Среда, 08-Авг-2007, 08:41 | Сообщение # 2 |
 Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
| НПБ 88-2001*, п. 12.48. Приборы приемно-контрольные, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
|
|
| |
Tramp | Дата: Среда, 08-Авг-2007, 09:27 | Сообщение # 3 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
| Ещё один нюанс - здание котельной это с большой долей вероятности (в зависимости от конкретного помещения) по ПУЭ взрывоопасная зона класса В-Iа или В-Iб. Нужно проверять оборудование на соответствие главе 7.3 ПУЭ.
|
|
| |