Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » Токи потребления в режиме "Тревога" (расчет токов потребления приборов системы "Орион")
Токи потребления в режиме "Тревога"
АзерДата: Вторник, 18-Июл-2006, 14:02 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 110
Репутация: 2
Статус: Offline
Необходимо в проекте оформить расчет токов потребления используемых приборов в дежурном режиме и в режиме "Тревога". Посмотрел в инете, в паспортах на данные приборы - везде токи в дежурном режиме. Может знает кто токи потребления в режиме "Тревога" следующих приборов: С2000, С2000-БИ, Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-ИТ, С2000-КДЛ, С2000-СП1, С2000-КПБ.

Невыполнимых задач не бывает!
 
TrampДата: Вторник, 18-Июл-2006, 14:53 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
C2000 - 0,025А/24В или 0,05А/12В
С2000-БИ - 0,2А
С2000-КДЛ - 0,07А + токи потребления устройств в контролируемой ДПЛС
Сигнал-20 - 0,2А/24В или 0,4А/12В без токопотребляющих устройств в шлейфах, 0,33А/24В или 0,65А/12В с токопотребляющими устройствами.
Сигнал-20П - то же самое
С2000-ИТ - 0,1А
С остальным не сталкивался.

Цифры взяты из паспортов приборов, лежащих на сайте "Болида". Действительно, не везде указано, что этот ток именно для режима "Тревога", в этих случаях брал по максимальному значению (где написано "не более")
У "Болида" частенько случается, что в разных документах на одно и то же оборудование указываются разные величины каких-то параметров, так что возможно у кого-то будет другая информация.

Сообщение отредактировал Tramp - Вторник, 18-Июл-2006, 14:55
 
АзерДата: Вторник, 18-Июл-2006, 17:29 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 110
Репутация: 2
Статус: Offline
Составил я вот тут сводную таблицу очень удобную по токам. Считаю необходимым поделиться.
Прикрепления: 24236635.dwg(68Kb)


Невыполнимых задач не бывает!
 
AndreyДата: Вторник, 18-Июл-2006, 21:39 | Сообщение # 4
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
С2000-СП1 не более 150 мА.
С2000-КПБ с включенными выходами:
- при напряжении питания 12 В не более 200 мА;
- при напряжении питания 24 В не более 100 мА.

Информация взята из каталога "Болида" за 2004 год. Замечено что из года в год потребляемые токи приводятся разные. Возможно это связано с постоянной доработкой электронной части приборов.

 
TrampДата: Четверг, 20-Июл-2006, 10:48 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
А меня вот смущает одна вещь. По паспорту ток потребления КДЛ не более 100 мА. При этом он складывается из собственного потребления КДЛ 70 мА и суммы токов потребления адресных устройств, питаемых по КДЛ. "Болид" гарантирует возможность подключения к КДЛ до 127 адресных устройств. Ток потребления у ДИП-34А 0,6 мА. Умножаем на 127 - 76,2 мА. Суммарно с собственным потреблением КДЛ - 146,2 мА. В чём прикол?
 
AndreyДата: Четверг, 20-Июл-2006, 11:50 | Сообщение # 6
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Паспорта на КДЛ сейчас под рукой нет. А вот в каталоге приводится ток потребления 70 мА + суммарный ток потребления адресных устройств.
Я думаю что в паспорте опечатка. А "не более 100 мА" это скорее всего относится к самому КДЛ-у.
 
TrampДата: Четверг, 20-Июл-2006, 12:21 | Сообщение # 7
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Непохоже на опечатку. Почитай сам - в приложенном файле страница 4.
У меня есть единственное логичное объяснение - в каждый конкретный момент времени не более трети извещателей потребляют энергию, остальные ждут своей очереди :-)
Прикрепления: 06101395.pdf(387Kb)
 
AndreyДата: Четверг, 20-Июл-2006, 13:36 | Сообщение # 8
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 245
Репутация: 3
Статус: Offline
Может конечно и так smile Точный ответ могут дать только производители.
 