C2000 - 0,025А/24В или 0,05А/12В
С2000-БИ - 0,2А
С2000-КДЛ - 0,07А + токи потребления устройств в контролируемой ДПЛС
Сигнал-20 - 0,2А/24В или 0,4А/12В без токопотребляющих устройств в шлейфах, 0,33А/24В или 0,65А/12В с токопотребляющими устройствами.
Сигнал-20П - то же самое
С2000-ИТ - 0,1А
С остальным не сталкивался. Цифры взяты из паспортов приборов, лежащих на сайте "Болида". Действительно, не везде указано, что этот ток именно для режима "Тревога", в этих случаях брал по максимальному значению (где написано "не более")
У "Болида" частенько случается, что в разных документах на одно и то же оборудование указываются разные величины каких-то параметров, так что возможно у кого-то будет другая информация.