Форум » Системы связи и сигнализации » Пожарная сигнализация » пожарная сигенализация в жилом доме высотой до 28 м (требования норм)
пожарная сигенализация в жилом доме высотой до 28 м
AidarДата: Понедельник, 28-Май-2007, 14:06 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Возник следующий вопрос, правильно ли я понимаю.
Итак: жилое 2-х подъездное 6-ти этажное здание (+цокольный этаж);
1) по 8.2а СНиП 41-01-2003 дымоудаление не требуется,
2) по п.19 табл.2 НПБ 104-03 оповещение о пожаре не требуется
3) помещения с круглосуточным дежурством (охрана) в доме нет, а следовательно выводить сигнал о пожаре некуда
Таким образом. получается, что достаточно установить в квартирах автономные пожарные извещатели?
 
TrampДата: Понедельник, 28-Май-2007, 18:44 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Здание в Москве? Тогда, вроде бы, обязателен вывод на ПЦН в пожарную охрану.
 
AidarДата: Среда, 30-Май-2007, 15:25 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Tramp, нет, не в Москве,
пока с такими требованиями пожарников не встречались
получается, что в Москве установкой автономных извещателей в любом случае не обойдешся, придется строить полноценную систему ПС?
 
TrampДата: Понедельник, 04-Июн-2007, 08:50 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Репутация: 2
Статус: Offline
Ну, со стопроцентной уверенностью сейчас не скажу, но встречал требование на уровне городских распоряжений, подключать все жилые дома, образовательные учреждения и что-то-там-ещё на пцн пож. охраны.
 
АзерДата: Понедельник, 02-Июл-2007, 12:40 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 110
Репутация: 2
Статус: Offline
Правильное требование. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Всегда вывожу на ПЦН пожарки.

Невыполнимых задач не бывает!
 
НиколайДата: Четверг, 13-Мар-2008, 21:11 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
А о количестве автономников в каждой комнате где-нибудь упоминается? Ставить по одному или по два автономника в каждое помещение кроме сан.узлов? Просто недавно просматривал два разных проекта 4х этажных жилых домов, в первом по два датчика в другом по одному. Исходя из каких нормативных документов определяется кол-во датчиков или просто исходя из хар-к. самого датчика (площадь контроля и т.д)

Добавлено (13-Мар-2008, 21:11)
---------------------------------------------
А о количестве автономников в каждой комнате где-нибудь упоминается? Ставить по одному или по два автономника в каждое помещение кроме сан.узлов? Просто недавно просматривал два разных проекта 4х этажных жилых домов, в первом по два датчика в другом по одному. Исходя из каких нормативных документов определяется кол-во датчиков или просто исходя из хар-к. самого датчика (площадь контроля и т.д)

 
НатальяДата: Пятница, 14-Мар-2008, 13:53 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Николай, конечно в СНиП 31-01-2003 (взамен СНиП 2.08.01-89*) четко не сказано где и сколько датчиков устанавливать, но я пользуюсь "Разъяснениями по применению требований изменений №4 СНиП 2.08.01-89*", где четко сказано:
"...В квартире извещателями оборудуются жилые комнаты, кухня и прихожая (холл, передняя, внутриквартирный коридор).
При высоте защищаемого помещения квартиры до 3 м количество АДПИ определяется в зависимости от их технических характеристик, указанных в паспорте, но как правило, 1 извещатель на 20кв.м.
В случае реализации квартир без их окончательной планировки количество АДПИ на одну квартиру определяется из расчета 1 извещатель на 20 кв.м. общей площади квартиры. АДПИ устанавливаются на потолке (желательно в центре помещения) или на стене (например, над двеным проемом) на расстоянии от потолка не более 30 см и не менее 60 см от внутреннего угла помещения. Если комната или коридор имеют длину более 9 м, извещатели следует располагать в обоих концах..."
Хоть СНиП 2.08.01-89* уже и не действует, а это разъяснение помогает определиться, ведь суть то не меняется.
 
НиколайДата: Пятница, 14-Мар-2008, 21:40 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое за разъяснения Наталья, но хотелось бы уточнить следующее:-"В случае реализации квартир без их окончательной планировки количество АДПИ на одну квартиру определяется из расчета 1 извещатель на 20 кв.м. общей площади квартиры." Т.е. если площадь квартиры в среднем 50кв.м, а вней две жилые комнаты, одна кухня и два коридорчика, то мы обеспечиваем эту квартиру АДПИ в кол-ве 2-3 или все-таки исходя из расчета 1 датчик на одну комнату и в коридоры? Еще есть квартиры по 36 кв.(комната, кухня, коридор).
Или не морочить себе голову))))) и ставить по одному, куда положенно!?
И еще, общих данных проектов, кто как обосновывает выбор автономников, ссылаясь на какие документы???
 
НатальяДата: Понедельник, 17-Мар-2008, 06:44 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Николай, если в квартире планировка известна (комнаты, кухня, коридоры, то по одному в каждое помещение, где положено, если только комнаты не более 20 кв.м., если комнаты или коридоры больше то ставлю по два АДПИ)- не зависимо от площади всей квартиры, т.е. на вашем примере на квартиру 50 кв.м. по 1 извещателю в кухню, комнаты (они судя по общей площади не более 20 кв.м.) и в каждый коридор (если коридорчики вытекают один из другого и длиной не более 9 м, то можно и один поставить в центре) -в сумме 4-5 шт. А если квартиры на плане без четкой планировки (где кухня, где комнаты неизвестно (единой пространство), то тогда от общей площади считать).
В общих данных по автономникам ссылаюсь только на СНиП 31-01-2003. Пока вопросов не возникало.
 