richardДата: Понедельник, 04-Окт-2010, 13:24 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем салют!!!
Столкнулся с парадоксом, сегодня не на что опереться с точки зрения нормативной базы для автостоянок!
Есть объект открытая отдельно стоящая механизированная двух этажная стоянка.
у Заказчика есть вопросы:
1 Нормативное расстояние до соседнего здания (гостиница)
2 Потребность ПС ПТ СОУЭ

СНиП 21-02-99 получается уже не действует (см СП5, Приложение А, Таблица А.1, п. 4.1 дает ссылку на несуществующий гост р)
Кто сталкивался с этим?
Как выйти из положения?


все возможно!
 
SergДата: Среда, 06-Окт-2010, 09:08 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, richard.

1. Расстояния регулируются статьей 72 федерального закона №123-ФЗ
2. ГОСТа по стоянкам до сих пор нет.
При этом СНиП 21-02-99* официально никто не отменял. Он доброволен к применению в части не противоречащей ФЗ.
Поэтому пока пользуемся СНиПом

 