Помогите разобраться. Сделали проект: пространство за фальшполом защитили самосрабатывающими огнетушителями ОСП-1, датчики не ставили, мол. загорится потушит локально и все. (Фальшпол под всем помещением, в пространстве фальшпола кабеля, глубина 50 см., основное помещение тушим газом (автоматической установкой))
Инспектор на что ответил замечаниями:
1. В проекте не проработан вопрос передачи сигнала о пожаре в случае срабатывания порошковых самосрабатывающих огнетушителей ОСП-1 изходя из требований п.9.1.7 СП 5.13130.2009
2. Не проработан вопрос обеспечения одновременного срабатывания всех огнетушителей ОСП-1 при возникновении пожара, не обходимых для тушения пожара по всему объему защищаемого пространства.
Прав ли он , сталкивались ли с подобным?
Примечание:
СП 5.13130.2009
9.1.7 Для защиты помещений объемом не более 100 м3 с пожарной нагрузкой не более 1000 МДж/м2,
в которых скорости воздушных потоков в зоне тушения не превышают 1,5 м/с, посещение которых
обслуживающим персоналом производится периодически (по мере производственной необходимо-
сти), а также для защиты электрошкафов и др., допускается применение установок, осуществляющих
только функции обнаружения и тушения пожара, а также передачи сигнала о пожаре.