Автономное пожаротушение - Форум
Проектирование
систем связи и
сигнализации
Понедельник, 05-Дек-2016, 15:38
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Serg 
Форум » Системы связи и сигнализации » Автоматическое пожаротушение » Автономное пожаротушение
Автономное пожаротушение
DohДата: Пятница, 20-Авг-2010, 17:01 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите разобраться.

Сделали проект: пространство за фальшполом защитили самосрабатывающими огнетушителями ОСП-1, датчики не ставили, мол. загорится потушит локально и все. (Фальшпол под всем помещением, в пространстве фальшпола кабеля, глубина 50 см., основное помещение тушим газом (автоматической установкой))

Инспектор на что ответил замечаниями:

1. В проекте не проработан вопрос передачи сигнала о пожаре в случае срабатывания порошковых самосрабатывающих огнетушителей ОСП-1 изходя из требований п.9.1.7 СП 5.13130.2009

2. Не проработан вопрос обеспечения одновременного срабатывания всех огнетушителей ОСП-1 при возникновении пожара, не обходимых для тушения пожара по всему объему защищаемого пространства.

Прав ли он , сталкивались ли с подобным?

Примечание:
СП 5.13130.2009
9.1.7 Для защиты помещений объемом не более 100 м3 с пожарной нагрузкой не более 1000 МДж/м2,
в которых скорости воздушных потоков в зоне тушения не превышают 1,5 м/с, посещение которых
обслуживающим персоналом производится периодически (по мере производственной необходимо-
сти), а также для защиты электрошкафов и др., допускается применение установок, осуществляющих
только функции обнаружения и тушения пожара, а также передачи сигнала о пожаре.

 
SergДата: Среда, 01-Сен-2010, 16:31 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый, Doh.
Вы сами ответили на первый пункт замечаний, подчеркнув нужное в п. 9.1.7. СП 5.13130.2009. Инспектор абсолютно прав.

Второй пункт замечаний правилен в том случае, если организуя тушение вы не учли требования пункта 9.2.7

 
Форум » Системы связи и сигнализации » Автоматическое пожаротушение » Автономное пожаротушение