Добрый день. Сначало коротко предисловие, в процессе проектирования пенного тушения для завода лакокрасочных покрытий было несколько перепланировок, что повлекло за собой увеличение направлений тушения, увеличение количества емкостей работающих под давлением, и что самое печально уменьшение размеров станции пожаротушения.
Теперь сама суть: каким документом регламентируются отступы от стен, перекрытий и другого оборудования, для технического обслуживания и осмотра данных емкостей?
ПБ 03-576-03 не предлагать, ибо там глаголится: "Установка сосудов должна обеспечить возможность осмотра, ремонта и очистки их с внутренней и наружной сторон." и все, ни одного размера.
СНиП 2.04.01-85* не предлагать, хоть там и написано про емкости, и даже размеры указаны, но пункт 1.3 гласит "Настоящие нормы не распространяются на проектирование систем автоматического пожаротушения" Буду очень признателен за разьяснения.