Организован форум по системам пожаротушения
SergДата: Понедельник, 14-Май-2007, 13:54 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Данный сайт предназначен для проектировщиков и монтажников систем связи и сигнализации, но переодически в разных форумах возникают вопросы по системам пожаротушения, поэтому организован форум специально по данным системам.
Форум предназначен для обмена опытом и обсуждения различных систем пожаротушения.
 
GothaДата: Понедельник, 17-Сен-2007, 15:01 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
И это хорошо, соотечественники мои smile Хотелось бы услышать что вы думаете, о возможности применения комбинированных систем ПТ предположительно Газового (модульного) и к примеру водяного. Встал вопрос о проекитировании АСПТ на производственном предприятии класса пожароопасности В3-4 общей площадью примерно 2600м2 так вот у меня решение такое, отдельные значимые узлы производственных линий защитить модульными установками газового ПТ, а менее значимые площади и оборудование водяным ПТ. Там где модульные установки, способ тушения локальный по объему (отдельные агрегаты и технологическое оборудование)
Хотельсь бы узнать ваше мнение, о таком подходе к АСПТ.
Буду рад услышать ваши мнения и предложения по этому вопросу


Сообщение отредактировал Gotha - Понедельник, 17-Сен-2007, 15:02
 
SpicyДата: Вторник, 25-Сен-2007, 15:26 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Ищу человека,
который знает как проектировать открывание электрофицированной задвижки противопожарного водопровода по сигналу от датчика потока. help
 
SergДата: Понедельник, 01-Окт-2007, 12:22 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Gotha,
Применение системы газового пожаротушения и водяного совместно возможно. только если газовое тушение локальное (не в закрытом объеме установки) то придется применять углекислоту. Мы данные системы использовали
 
And_reyДата: Понедельник, 01-Окт-2007, 17:13 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Gotha
отдельные значимые узлы производственных линий находятся в общем объеме цеха, или это выделеные помещения в пределах допустимых для применения газового тушения 1,5% негерметичности?
 
АнатолДата: Воскресенье, 19-Июл-2009, 20:16 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с системой дренчерного пожаротушения автотрансформаторов. Мне необходимо уточнить места установки ИП на автотрансформаторе и логику запуска системы автоматического пожаротушения. Я предлагал такую логику: по схеме сигнал от прибора ППК + сигнал диф. защиты ИЛИ сигнал от прибора ППК +газовая защит АТ, открывается задвижка на сухотрубах к АТ, и по падению давления в системе пожаротушения запускается пожарный насос.
 
СанчоДата: Воскресенье, 07-Мар-2010, 09:12 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Салют!!!! Люди кто-нибудь сталкивался с пожаротушением дизельных резервуаров?? незнаю какое пожаротушение применить!!! если есть варианты подскажите, буду очень признателен и готов поделится своими мыслями!!! Заранее спасибо!
 
SergДата: Вторник, 09-Мар-2010, 07:53 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день ,Санчо.
Для тушения резервуаров, предназначенных для хранения дизельного топлива, применяются системы пенного пожаротушения
 
AshatmДата: Суббота, 16-Окт-2010, 21:54 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброе время суток вопрос
1. существует Ж/Д эстакада сжиженного газа чем тушить? предполагаю что пеной.
2. на базе есть резервуар 300 куб.м. и сухая труба не доходит до эстакады 70 м так же из этой трубы идет охлаждение резервуаров условный проход 150 мм могу ли запитыватся из этой трубы?

никогда несчитал пену и помогите......

 
SergДата: Понедельник, 18-Окт-2010, 07:53 | Сообщение # 10
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, Ashatm.

В настоящее время по ж/д эстакадам сжиженного газа имеется следующий документ ВУП СНЭ - 87 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЛИВО-НАЛИВНЫХ ЭСТАКАД ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ "

5.1. Для пожаротушения открытых и расположенных под навесами сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать:
- стационарную установку пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности с дистанционным пуском,
- водяное орошение лафетными стволами конструкций эстакады и железнодорожных цистерн,
- установку стояков, с соединительными головками на магистральном (кольцевом) растворопроводе для подачи пены от переносных генераторов, на расстоянии 120 м друг от друга.

 
karpen14Дата: Вторник, 11-Мар-2014, 13:22 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть склад для хранения полистирола неотапливаемый ...заказчик хочет тушить пенной всё, но с применением "Пурга-5". И вот вопрос можно ли использовать данный генератор как дренчер, то есть как их разместить что бы они закрыли всю площадь тушения?Или данный генератор может использоваться только для тушения,стационарно, резервуаров или ёмкостей?
 