Форум » Системы связи и сигнализации » Прочие системы » Тушение на "Буранах"
Тушение на "Буранах"
NastyaДата: Четверг, 14-Сен-2006, 15:01 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Проектиуется порошковое тушение на "Буранах". Потолок разделен балками, выступающими на 50см, шириной 30-45 см. Между балками расстояние получается равным 5,6 м. Влияют ли эти балки на расстановку модулей тушения?
 
деревоДата: Пятница, 28-Сен-2007, 06:14 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Считай коэффициент затененности. НПБ 88-01* естественно.
Прикрепления: 00513378.doc(118Kb)
 
And_reyДата: Воскресенье, 30-Сен-2007, 19:16 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
коэффициент затеннености надо считать по оборудованию, установленному внизу.
Судя по диаграммам распыла, балки никак не влияют на заполнение объема помещения порошком. Но если вы привязываете направления тушения к шлейфам сигнализации, то есть шлейф сигнализации ограничен указанными балками, тогда расстановку надо делать с учетом балок.
Если вы тушите по площади, то расстановку буранов надо делать исходя из паспортных размеров защищаемой зоны, а не только расчитанного количества модулей (при этом часто количество модулей получается больше). Например есть буран-8СВ, защищаемая площадь 32 кв.м (для класса пожара А), расстояние между модулями не должно быть больше 5,6м. Если учитывать, что у вас расстояние между балками 5,6м плюс ширина балок 30-45см, то установка одного такого модуля между балками явно не прокатывает.
 
SergДата: Понедельник, 01-Окт-2007, 13:10 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Модераторы
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Полностью согласен с And_rey по поводу что:
Quote (And_rey)
коэффициент затеннености надо считать по оборудованию, установленному внизу.
Судя по диаграммам распыла, балки никак не влияют на заполнение объема помещения порошком.

А по поводу:
Quote (And_rey)
Но если вы привязываете направления тушения к шлейфам сигнализации, то есть шлейф сигнализации ограничен указанными балками, тогда расстановку надо делать с учетом балок.

Привязываться к шлейфам сигнализации есть смысл только в том случае, если вы делаете тушение помещения зонами, т.е. локальное тушения по объему. в данном случае колличество модулей увеличится за счет увеличения объема на 15%. такое тушения целесообразно только на очень больших помещениях, когда затруднен одновременный запуск всех модулей (по физическим или экономическим причинам)
 