Полностью согласен с And_rey по поводу что:
Quote (And_rey)
коэффициент затеннености надо считать по оборудованию, установленному внизу.
Судя по диаграммам распыла, балки никак не влияют на заполнение объема помещения порошком.
А по поводу:
Quote (And_rey)
Но если вы привязываете направления тушения к шлейфам сигнализации, то есть шлейф сигнализации ограничен указанными балками, тогда расстановку надо делать с учетом балок.
Привязываться к шлейфам сигнализации есть смысл только в том случае, если вы делаете тушение помещения зонами, т.е. локальное тушения по объему. в данном случае колличество модулей увеличится за счет увеличения объема на 15%. такое тушения целесообразно только на очень больших помещениях, когда затруднен одновременный запуск всех модулей (по физическим или экономическим причинам)