ПРИКАЗ
от 31 января 1994 г. N 35
Об утверждении нормативных актов по технической эксплуатации средств охранно - пожарной сигнализации подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел российской федерации. Наставление по технической эксплуатации средств охранно - пожарной сигнализации подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел российской федерации.
7. РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
7.15. Неисправное ТСО, демонтированное с объекта и направленное в ремонт, заменяется однотипным исправным из обменного фонда.
Обменный фонд создается в управлениях, отделах (отделениях) за счет средств, поступающих по договорам, в объеме, не превышающем 5% от количества изделий, находящихся в эксплуатации, но не менее одного изделия каждого наименования.
Допускается за счет средств собственника создавать обменный фонд на объектах особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения в объеме, определяемом собственником.
При отсутствии данного вида ТСО допускается замена на аналогичное, с соответствующими тактико-техническими характеристиками, не ухудшающими уровень оснащенности и безопасности объекта.
7.16. Из резервов обменного фонда допускается создание оперативного обменного фонда, находящегося в распоряжении инспектора-дежурного ПЦО, укомплектованного из определяемого начальником подразделения количества ППК, приборов-сигнализаторов, извещателей различного принципа действия, кабельной и проводной продукции для оперативного устранения неисправности ТСО.